框剪结构轴压比小于0.3、约束边缘构件
结构生活
结构生活 Lv.14
2016年07月26日 17:01:47
只看楼主

如题:PKPM中遇到的,多层框剪结构,7度0.1G,底部加强部位取底部一层,剪力墙轴压比都小于0.3,也已经勾选《抗规》6.4.5条了,PKPM为什么还是按照约束边缘构件配筋呢?

如题:PKPM中遇到的,多层框剪结构,7度0.1G,底部加强部位取底部一层,剪力墙轴压比都小于0.3,也已经勾选《抗规》6.4.5条了,PKPM为什么还是按照约束边缘构件配筋呢?
免费打赏
大虾大虾
2016年08月04日 08:05:00
3楼
期待解答。。。。。。。。
回复
slhjshx
2016年10月08日 22:05:31
4楼
这个问题,本人有幸听过朱炳寅老师的讲课。他说,这条是专门针对剪力墙结构的。
我个人理解也对——因为在框架剪力墙结构中,剪力墙作为重点受力构件(相对于其中的框架柱),本就应该得到加强(比如,它的抗震等级都会提高等),所以没有理由不采用约束边缘构件而去采用构造边缘构件。
回复
结构生活
2016年10月09日 08:08:19
5楼
slhjshx 发表于 2016-10-8 22:05 这个问题,本人有幸听过朱炳寅老师的讲课。他说,这条是专门针对剪力墙结构的。我个人理解也对——因为在 …那就是和规范有点冲突了
回复
kengjindhef
2016年10月09日 09:33:45
6楼
轴压比是决定结构延性的重要指标。
回复
胖子也会飞
2016年10月09日 09:53:49
7楼
谢谢楼主的分享
回复
结构生活
2016年10月09日 10:28:30
8楼
kengjindhef 发表于 2016-10-9 09:33 轴压比是决定结构延性的重要指标。我们这种画图的,不能考虑这么多啊,还是以规范为基本啊
回复
张工0
2016年10月09日 10:55:30
9楼
谢谢分享 学习
回复
vladiusaa
2016年10月10日 16:39:05
10楼
框架剪力墙结构的设计原则必须满足规范的要求。
回复
vladiusaa
2016年10月10日 16:45:31
11楼
轴压比必须满足规范设计要求,这个是不能改变的。所以还是要多看规范那。
回复
tomatoeren
2016年10月10日 17:23:56
12楼
约束边缘构件和构造边缘构件必须加强区别。
回复

相关推荐