如题:PKPM中遇到的,多层框剪结构,7度0.1G,底部加强部位取底部一层,剪力墙轴压比都小于0.3,也已经勾选《抗规》6.4.5条了,PKPM为什么还是按照约束边缘构件配筋呢?
如题:PKPM中遇到的,多层框剪结构,7度0.1G,底部加强部位取底部一层,剪力墙轴压比都小于0.3,也已经勾选《抗规》6.4.5条了,PKPM为什么还是按照约束边缘构件配筋呢?
13楼
轴压比真是一个很重要的指标。
回复
14楼
轴压比是一个必须满足的重要指标。
回复
15楼
vladiusaa 发表于 2016-10-10 16:39 框架剪力墙结构的设计原则必须满足规范的要求。能不能不要这么多废话
回复
16楼
vladiusaa 发表于 2016-10-10 16:45 轴压比必须满足规范设计要求,这个是不能改变的。所以还是要多看规范那。什么意思啊?看规范能看出问题来啊
回复
17楼
tomatoeren 发表于 2016-10-10 17:23 约束边缘构件和构造边缘构件必须加强区别。那你能区别吗
回复
18楼
yahoovladier 发表于 2016-10-10 17:30 轴压比真是一个很重要的指标。有多重要,你知道怎么算的吗
回复
19楼
aseingknfjgh 发表于 2016-10-11 16:01 轴压比是一个必须满足的重要指标。必须满足什么?
回复
20楼
轴压比的要求楼主可以按随便那本规范。
回复
21楼
<
<抗规>
>6.4.5 关于轴压比的定义 主要是针对纯剪力墙结构,对于框支剪力墙底部加强部位和相邻上一层必须要设置约束边缘构件,和轴压比无关。
抗规>
回复
22楼
边缘构件的设计方法多种多样的。
回复