喷头朝上或朝下是影响消防专项验收通过率的一个指标吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2016年07月26日 17:56:21
只看楼主

本工程设计院设计时地下室是直立型喷头,1层及以上是下垂型喷头,咨询设计院说当时这样设计是考虑到装修要吊顶,所以直接做成了下垂型。现在本工程决定除了核心筒区域(电梯前室)要做装修及吊顶外,其他地方均不做吊顶,这样情况下那些没有吊顶的场所其喷头采用下垂型是否会影响消防验收通过,我查询了自动喷水灭火设计规范和施工验收规范并没有提到喷头应该朝上还是朝下的条款。关于这个问题纠结了好几个月了,让施工单位找找哪些消防机构验收的参谋,回复是各有各的说法。

本工程设计院设计时地下室是直立型喷头,1层及以上是下垂型喷头,咨询设计院说当时这样设计是考虑到装修要吊顶,所以直接做成了下垂型。现在本工程决定除了核心筒区域(电梯前室)要做装修及吊顶外,其他地方均不做吊顶,这样情况下那些没有吊顶的场所其喷头采用下垂型是否会影响消防验收通过, 我查询了自动喷水灭火设计规范和施工验收规范并没有提到喷头应该朝上还是朝下的条款。

关于这个问题纠结了好几个月了,让施工单位找找哪些消防机构验收的参谋,回复是各有各的说法。

咨询一个搞施工的朋友说只要按图施工就可以,其他一概不管,因为消防审核意见书是依据施工图纸而出的,图纸怎么样那就做成什么样,不会影响验收。

本工程是办公写字楼项目。。。。。

7.jpg


8.jpg


7.jpg


8.jpg

免费打赏
知乎圆桌
2016年08月10日 11:14:18
32楼
365th 发表于 2016-7-27 11:19 肯定不行,消防验收只看现场。现场没吊顶就得上喷,除非你装集热罩。没有吊顶的话做成了下垂型,但在下垂型喷淋头上加集热罩也可以吗?这样可以通过验收吗?
回复
知乎圆桌
2016年08月10日 12:05:10
33楼
水往上流 发表于 2016-7-29 14:47 国家规范对于喷头的选择有明确的规定,无论选择何种普通中危险级的喷头,其溅水盘距离顶板的高度不应大于15 …2016.8.10在设计院联系单出具之前,施工单位已经根据图纸安装了一半的楼层,现在要全部换成上喷的话喷淋头要全部作废,已经安装的喷淋头又不好退给厂家,没有安装的喷淋头可能厂家还有可能会收。还有原先设置下喷的主管和支管都要花人工去调整,现在施工单位的建议还是做成下喷,在下喷喷淋头上做集热罩,我不知道下喷喷淋头做上集热罩的目的是什么。难道没有吊顶做成下喷喷淋头加上集热罩就可以等同了做成上喷吗?
回复
czchhq
2016年08月11日 22:42:10
34楼
没有吊顶要做直立型
回复
lang04031312
2016年08月12日 10:03:42
35楼
非常好的资料,嘻嘻分享。
回复
正有才
2016年08月12日 13:55:40
36楼
那肯定的,都是钱 啊,你i想想不处罚你,拿来他的业绩啊
回复
灯泡丶
2016年08月13日 09:06:06
38楼
这个就不好说了 没吊顶 肯定要上喷
回复
浪尽天涯
2016年08月16日 17:42:29
39楼
谢谢分享:handshake
回复
jinganglaoguo
2016年08月18日 09:38:46
40楼
有吊顶只能是下垂型,无吊顶只能是直立型。
回复
正有才
2016年08月19日 16:42:38
41楼
当然的啦,连方向都搞错,你还不挨罚
回复
正有才
2016年08月19日 16:43:09
42楼
知乎圆桌 发表于 2016-7-27 09:36 设计总说明并未提及有做吊顶并设计成下垂型,也经过了消防设计审核。现在施工也按照图纸施工。最终对验收 …消防是老大,做设计的 施工的都得悠着点
回复

相关推荐

APP内打开