热源出口(电厂)的供水流量10000t/h,回水流量9700t/h,补水80t/h,我想不通,为什么供回水流量会相差这么多呢?是流量计产生的误差还是由于什么原因?谁明白的话给详细解答一下,谢谢了!
热源出口(电厂)的供水流量10000t/h,回水流量9700t/h,补水80t/h,我想不通,为什么供回水流量会相差这么多呢?是流量计产生的误差还是由于什么原因?
谁明白的话给详细解答一下,谢谢了!
2楼
可能是系统失水,失水量好像有些大(80吨),由于系统较大,失水率占比例并不大为0.8%;也不排除流量计不准的原因。
回复
3楼
你测量的是某一时间的,还是长期如此呢?
回复
4楼
循环量10000,实际失水率就是80t/h.
10000-9700-80=220t/h。220/10000=2.2%。
2.2%的误差率考虑上非满管流或者流体带气等因素,已经够准确了!
仪表没有问题,问题出在测量的位置。
补水量80t/h.这就是实际运行的失水率。
回复
5楼
如果计量表准确那就是末端用户偷水引起的
如果计量表不准确那就是计量表不准确引起的:——)
回复
6楼
谢谢4楼的答复,那么这个误差率在多少内才是正常的,如果误差率过大该怎么办呢?
回复
7楼