诡异!停电不跳闸,过几个小时又有电了,几个小时又没电了,重复2天了
co1459432298402
2016年07月29日 19:45:46
只看楼主

进线分了两路,一路接空调和冰箱,一路接空开和漏保连照明和插座。第一天下午洗衣机正在脱水的时候,按了停止,就没电了。LED灯泡微亮和拖线板指示灯亮,插座没电。空调冰箱那一路正常。后来叫人来修,配电箱弄了半天,有电了。到晚上10点多,照明插座又没电了,空调那一路有电。因为空调有电,没去修,睡觉。第二天早上6点多醒来,发现插座照明来电了。过了半小时又没电了。然后测了一下空开漏保出来的线路,接了个灯泡,是亮的。然后继续捣鼓修,照明插座那路一直没电,没修好。到下午5点多,又自己来电了,现在电脑正在使用中,不知道到晚上是不是又会没电?

这个到底是什么问题?灯泡微亮应该是零线问题?但是怎么过了几个小时又自己来电了呢,难道是哪里接触不良,过几个小时又接触到了?接触到了为何还能坚持几个小时有电?

空开漏保出线接灯泡是有电的,能不能证明空开和漏保以及之前的线路是正常的?空开和漏保会不会有问题,然后过几个小时空开又恢复正常了?


免费打赏
wushaohua77
2016年08月04日 21:59:16
12楼
检查开关及插座的接线,逐个紧固
回复
imjiule
2016年08月04日 22:28:25
13楼
插座里电笔测试,一孔亮一孔不亮,但无法供电。说明零线断!,,,,一下有点一下没电,肯定接触问题啊
回复
xjksjcsjy
2016年08月05日 18:02:48
14楼
路过1111111
回复
wang171468177
2016年08月05日 20:37:50
15楼
回复
a396673967
2016年08月05日 21:16:28
16楼
接触不良,线没接好
回复
xjksjcsjy
2016年08月09日 15:06:47
17楼
路过,学习了11111
回复
浪尽天涯
2016年08月10日 08:19:09
18楼

接触不良,线没接好
回复
co1469753013931
2016年08月10日 08:48:40
19楼
检查空开等控制元件是否虚接,然后再测回路电阻。这样子可以逐步排查问题。
回复
co1469753013931
2016年08月10日 08:48:46
20楼
检查空开等控制元件是否虚接,然后再测回路电阻。这样子可以逐步排查问题。
回复
yuleray
2016年08月10日 09:08:39
21楼
线路有铜铝接合,年久出现问题
回复

相关推荐