本帖最后由 嘿嘿haha 于 2016-8-1 12:59 编辑 34层住宅楼,目前将要封顶,在出屋面变更时发现所有楼层该阳台做小了100mm(见图片),目前甲方还不知道,求助怎么处理这个问题,主要是技术和沟通方面。小弟拜谢!!!另,我设计院做结构的。另外附上阳台建筑详图,如果想补救的话,大家有好的办法没?
本帖最后由 嘿嘿haha 于 2016-8-1 12:59 编辑
34层住宅楼,目前将要封顶,在出屋面变更时发现所有楼层该阳台做小了100mm(见图片),目前甲方还不知道,求助怎么处理这个问题,主要是技术和沟通方面。小弟拜谢!!!另,我设计院做结构的。另外附上阳台建筑详图,如果想补救的话,大家有好的办法没?
2楼
为了让高手看到,自己顶吧、、
回复
3楼
其实影响不大,按实测面积就卖楼就行了
回复
4楼
结构与建施对不上,只能按照结构来了
回复
5楼
这个确实算大的错误,涉及到建筑面积,先当做不知道吧,甲方发现再说。可以先跟本院建筑负责人沟通下
回复
6楼
后加100分就是
回复
7楼
谢谢
回复
8楼
能说详细点吗?怎么加?现在加还是以后加?
回复
9楼
将错就错了
回复
10楼
首先询问建筑,阳台宽度不足,建筑是不是违反了相应规范?
如果违反了,你就祈祷甲方发现不了,还有就是祈祷甲方不是太较真的甲方。
实际也没多大影响,结构是安全的。这种面积之类的事情,除了做建筑的人,其他人都不会太在意。毕竟阳台算一半面积,只有0.3x0.5=0.15m2的面积。
回复
11楼
再顶一下。。。
回复