我是个新人,公司决定定期对我进行考核,这次让我出一个箱变的一次系统图,我有几个疑问想请教大家。只给我的箱变里变压器的容量是630kva,低压侧是十路出线,高压进线用断路器,我想问问,如果我低压用GDD柜需要几个柜子?每个柜子设几条出线回路?还有他没给我各出线回路的负荷,大概是告诉我变压器的容量让我自己分配负荷吧,请问每条出现回路怎么分配负荷,还有最重要的是怎么选低压侧的开关,比如低压总进线上框架断路器电流怎么选,每条出线上的塑壳断路器的电流怎么选,补偿电容柜的容量以及电容柜上的开关电流怎么选。我表达的可能不是很好,这个应该给每个人设计每个人的思路都不一样吧,希望大家都跟我说一下你们是怎么做的,我学习一下,像低压侧线路上的电流都是多大这种我不是很明白。
绍亭 发表于 2016-8-2 15:24 我正在做一个变配压配电室,刚开始配电室比箱变难很多吧
回复
24楼
abaozi 发表于 2016-8-1 16:53 低压侧的电流是630/0.4/1.732约等于909A,低压侧的框架断路器可以选择额定电流是1200A,母排可以选择是80成 …谢谢你啦
回复
25楼
abaozi 发表于 2016-8-1 22:57 你好,我觉得你的解答不错,可以大家加个微信好友,有空一起探讨吧,好吗?谢谢啦
回复
26楼
可以加个微信好友吗我的微信号码是13610542682
回复
27楼
你好,可以加个微信好友一起讨论关于电气的问题吗?我的微信号码是13610542682
回复
28楼
回复
29楼
顶起来,顶起来。
回复
30楼
vlych 发表于 2016-7-30 16:12 630kva一般你还得加补偿柜可以按200kvar,出线柜台数根据你的出线开关的大小查下尺寸,GGD是600mm深,宽度可 …同意这个方案,专业
回复
31楼
你好,我看了你的图纸,但发现我自己很多不会,可以加个微信好友一起讨论一下吗?我的微信号码是13610542682
回复