现有座100米长,6米高的纯浆砌石坝,建成后一直不能蓄水,浆砌石坝体漏水如何处理?采用什么方法能治漏。
现有座100米长,6米高的纯浆砌石坝,建成后一直不能蓄水,浆砌石坝体漏水如何处理?采用什么方法能治漏。
2楼
浆砌块只能挡土的,蓄水要加防渗面板,也有施工时浇筑心墙的 ,还是咨询水利设计吧
回复
3楼
万分感谢“地板”的分享精神
回复
4楼
1、先做压水试验吧,透水率在50lu以下建议采全坝段灌浆,三序孔。
2、不适合灌浆防渗的话,可以在迎水侧浇筑防渗面板。
这么好的坝,完全可以加固利用。
回复
5楼
最好在浆砌石坝迎水面浇筑钢筋混凝土面板防止漏水。
回复
6楼
迎水面钢筋砼面板,坝体灌浆
回复
8楼
筑坝成库,防渗是关键,防渗包括:坝基防渗、坝肩防渗、坝体防渗及库岸防渗。如果能确定只是坝体渗漏,楼上几位提到的增加坝体防渗面板是好办法,但要做好面板与坝基、坝肩防渗体的连接设计。如果所有防渗都缺失,只增加面板也是无用的。
回复
9楼
wzq1510 发表于 2016-8-25 16:35 筑坝成库,防渗是关键,防渗包括:坝基防渗、坝肩防渗、坝体防渗及库岸防渗。如果能确定只是坝体渗漏,楼上 …全面 专业
回复
10楼
6m高差不多是不堤防工程吧
回复
11楼
坝高不大,防渗处理也不简单,需要全面考虑