工艺改造:1级B----1级A
cjkcjkkltom
2007年11月07日 22:36:30
来自于水处理
只看楼主

2000年竣工的污水处理厂,采用生物接触氧化法,出水水质达1级B主要工艺流程为:原污水---调节池---初沉池---1级接触氧化----2级接触氧化----3级接触氧化--二沉池--处理水.现改造要求出水水质达1级A,请教改造后工艺流程为何?改造后工艺流程如何保证脱磷除氮达标? 望不吝赐教,不甚感激!!!

2000年竣工的污水处理厂,采用生物接触氧化法,出水水质达1级B

主要工艺流程为:原污水---调节池---初沉池---1级接触氧化----2级接触氧化----3级接触氧化--二沉池--处理水.

现改造要求出水水质达1级A,请教改造后工艺流程为何?改造后工艺流程如何保证脱磷除氮达标?
望不吝赐教,不甚感激!!!
免费打赏
z_d_p@co163
2007年11月08日 10:56:12
2楼
原水情况如何?现在出水水质情况具体如何?单单地说一级A有点太含糊了...
回复
cjkcjkkltom
2007年11月09日 07:11:32
3楼
原水情况:CODcr 350 BOD5 180 SS 200 TP 4.9 TN 45
现在出水水质: CODcr 60 BOD5 20 SS 20 TP 3.9 TN 35
回复
dingxiao88
2007年11月16日 15:58:17
4楼
加BAF,在哪,我们甲级设计资格.mikeding163@163.com
回复
面包
2007年11月20日 00:34:26
5楼
除磷加一级除磷单元,化学法脱除;氮比较麻烦一点,可能要改一下工艺,搞个回流,在一级接触氧化池前加个缺氧池反硝化才能去除吧。
抛砖引玉,听听大家的意见。
回复
xiaoyu188
2008年01月30日 15:40:46
6楼
我们现在有一项成熟的技术,可以快速提升现有活性污泥系统的能力(COD和氨氮)和稳定性, 可用于1B到1A的改造。该技术安装和维护可以在不停车的情况下进行。有愿意合作,请电邮到wastewater@live.cn,留下公司名称和联系方式。


The Apex System, added to existing activated sludge systems, increases the effective Mixed Liquor Suspended Solids (MLSS) inventory of the system without increasing solids loading to the clarifier. This economical, easy-to-install system upgrades a wastewater treatment facility without increasing tankage. The Apex system requires no additional maintenance and installs with little or no disruption to plant operations.

Increased Capacity

The flexible, high-surface-area media is submerged in the activated sludge tanks to provide extensive surface area for biomass growth. The attached biomass population can increase the effective MLSS concentration by over 3000-4000 mg/l, increasing organic load capacity. This also reduces F/M ratios, improving process control and stability

Higher MLSS Without Higher Clarifier Solids Loading

Because a significant portion of the active biomass remains attached to the Apex rather than suspended in the mixed liquor, organic removal increases without overloading secondary clarifiers with higher solids loads. For activated sludge systems with clarifier solids loading problems, treatment performance can be maintained or even improved while reducing MLSS loading to the secondary clarifier.

Resistant to Organic and Hydraulic Shock Loads

An “Achilles Heel” of activated sludge technology is the potential for peak hydraulic surges to “wash out” the suspended biomass from the aeration basins. With Apex, a significant amount of biomass is fixed in place and is available to treat the incoming organic load that accompanies hydraulic surges

Enhanced Nitrification

The biomass living on the Apex media increases MCRT (Sludge Age), promoting nitrification. During cold weather and where lower compliance limits are imposed, the added biomass improves the performance of nitrifying plants, or even allows non-nitrifying plants to nitrify.

Active Media Surface

Apex media has a tensile strength in excess of 1000 lbs. per lineal foot, yet is flexible enough to move like “reeds in a stream.” This movement creates localized turbulence that constantly renews surface areas and promotes oxygen transfer.

The total surface area available for biomass attachment at startup is up to 800 sq. ft. per cubic foot of installed media module. However, dry surface area does not tell the whole story. From those 800 sq. ft. of attachment points, the biomass grows underwater in 3 dimensions, creating flexible “branches” of non-blinding active surface area that can be measured in pounds per cubic foot, while still allowing for free flow of oxygenated wastewater through the media.

Economical

By improving wastewater treatment without adding aeration tankage or clarifiers, the Apex System is a low-cost solution to upgrading activated sludge plants.

Easy to Install

The entire Apex system can be installed without dewatering the aeration basin or modifying the aeration diffusers. The custom-sized/constructed Apex modules are lowered into the aeration basin with a crane and supported by the tank walls or on legs above the tank floor.

Durable and Long-Lasting

Apex is designed for durability and long life under the harsh conditions of an activated sludge aeration tank. The Apex media uses high-strength polyester. Even if a strand is cut or broken, the fabric will not fray or unravel.
回复
abcw555
2008年01月30日 15:59:24
7楼
把接触氧化改造成双面导流工艺即可达达1级A,需要请留地址把资料寄给你