本帖最后由 潜水小白 于 2016-8-2 11:50 编辑 案例1:地下室底板出现裂缝,导致严重的渗漏水。 反思:严格控制地下室结构浇筑质量,多个环节全过程把关,确保结构本身不存在质量问题。 案例2:剪力墙底脚漏浆,导致结构丧失自防水能力。 反思:控制侧墙与地下室底板砼浇捣的时间差,确保在底板砼初凝前完成侧墙砼浇捣。
案例1:地下室底板出现裂缝,导致严重的渗漏水。
反思:严格控制地下室结构浇筑质量,多个环节全过程把关,确保结构本身不存在质量问题。
案例2:剪力墙底脚漏浆,导致结构丧失自防水能力。
反思:控制侧墙与地下室底板砼浇捣的时间差,确保在底板砼初凝前完成侧墙砼浇捣。
案例3:地下室顶板未采用二次振捣工艺,产生短向穿通性裂缝,并存在渗水现象。
反思:砼浇捣过程中严格贯彻二次振捣工艺要求。
案例4:卷材铺贴时与基底脱开造成空鼓。
反思:卷材铺贴时须保证阳角部位粘结剂涂刷到位,且卷材在铺贴时应确保铺平无卷曲。
案例5:卷材铺贴时搭接部位脱开。
反思:卷材铺贴时须保证搭接部位粘结剂涂刷到位,且卷材在铺贴时应确保铺平无卷曲。同时在后续施工中做好成品保护。
案例6:聚氨酯涂膜细部处理不到位,存在渗水隐患。
反思:明确作业顺序,大面施工前先完成细部施工,加强对于穿墙套管、预埋洞口等处的监督验收工作。
案例7:基层未处理,防水涂料涂刷厚度不均,存在渗漏水隐患。
反思:涂料施工前应做好基底处理,确保平整度达到要求,涂刷施工时应确保涂刷均匀,第二道防水涂料施工必须在前一道固结以后进行。