请教一下图纸问题
zyjjp1990
zyjjp1990 Lv.3
2016年08月02日 14:17:17
只看楼主

如图,想请教一下进线柜主线上的下面两组电流互感器分别是什么作用?还有主线的右边接了一个断路器的出现是什么干什么的?

如图,想请教一下进线柜主线上的下面两组电流互感器分别是什么作用?还有主线的右边接了一个断路器的出现是什么干什么的?

QQ截图20160802141300.png

免费打赏
zyjjp1990
2016年08月02日 14:19:05
2楼
刚入行有很多不懂 希望大家帮忙解答一下 谢谢!
回复
zyjjp1990
2016年08月02日 14:25:03
3楼
有人来帮忙解答一下吗?
回复
zyjjp1990
2016年08月02日 14:25:20
4楼
不要沉啊!
回复
zyjjp1990
2016年08月02日 14:29:54
5楼
不能沉啊 有没有前辈来指教一下啊?
回复
zyjjp1990
2016年08月02日 14:34:28
6楼
千万不要沉啊!
回复
随波逐流1992
2016年08月02日 15:13:53
7楼
进线柜九只互感器,进线断路器上侧三只为计量用,下侧的六只中三只用作进线柜测量用,另外三只用于电容补偿柜的取样互感器。
回复
zyjjp1990
2016年08月02日 15:23:38
8楼
随波逐流1992 发表于 2016-8-2 15:13 进线柜九只互感器,进线断路器上侧三只为计量用,下侧的六只中三只用作进线柜测量用,另外三只用于电容补偿 … 谢谢解答,但是为什么我看有些图补偿柜取样的电流互感器不是一组,而是只有一个呢?
回复
随波逐流1992
2016年08月02日 15:32:27
9楼
zyjjp1990 发表于 2016-8-2 15:23 谢谢解答,但是为什么我看有些图补偿柜取样的电流互感器不是一组,而是只有一个呢?补偿方式不一样取样互感器个数就不一样,三相共补使用一只取样互感器,单相分补使用三只取样互感器,你的一次系统图既有分补又有共补,所以是三只。
回复
zyjjp1990
2016年08月02日 15:49:36
10楼
随波逐流1992 发表于 2016-8-2 15:32 补偿方式不一样取样互感器个数就不一样,三相共补使用一只取样互感器,单相分补使用三只取样互感器,你的 …谢谢,最后再问个问题主线右边那个断路器回路是干什么用的?
回复
随波逐流1992
2016年08月02日 15:53:23
11楼
zyjjp1990 发表于 2016-8-2 15:49 谢谢,最后再问个问题主线右边那个断路器回路是干什么用的?这个我也不太清楚,光看系统图我看不出是干嘛用的,你可以看看进线柜的相关二次图,看这路是干啥的。
回复

相关推荐

APP内打开