高位转换时转换层下部与上部结构的等效侧向刚度比
yycc0627
yycc0627 Lv.3
2016年08月02日 15:16:13
只看楼主

本帖最后由 yycc0627 于 2016-8-2 15:19 编辑 转换层下部与上部结构的等效侧向刚度比========================================================= 转换层所在层号: 9 塔号: 1 采用的楼层刚度算法:剪弯刚度算法 转换层下部结构起止层号及高度= 5 9 25.900 转换层上部结构起止层号及高度= 10 17 23.600

本帖最后由 yycc0627 于 2016-8-2 15:19 编辑

转换层下部与上部结构的等效侧向刚度比
=========================================================
转换层所在层号: 9 塔号: 1
采用的楼层刚度算法:剪弯刚度算法
转换层下部结构起止层号及高度= 5 9 25.900
转换层上部结构起止层号及高度= 10 17 23.600
X方向下部刚度=1.0567E+006 X方向上部刚度=2.7518E+005 X方向刚度比= 4.2144
Y方向下部刚度=1.4189E+006 Y方向上部刚度=5.1987E+005 Y方向刚度比= 2.9954

按层间剪力与层间位移之比方式验算侧向刚度比:X方向刚度比= 1.0567 Y方向刚度比= 0.7157

根据高规附录E.0.3 当转换层设置在第2层以上时,等效侧向刚度比re2,抗震设计时不应小于0.8。我上面所算的结果,Y方向刚度比0.7157,此输出结果是否为re2??
转换层下部刚度已经是转换层上部刚度的3倍了。还需要加大?第一次做转换结构,希望各位同仁不吝赐教。