前言:目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱,产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足。设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱,抢工现象很普遍。资料归档不齐全,填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施,今天来看看 照明配电箱(板)、成套配电盘柜安装做法。优质做法:配电箱体预留规范标准箱内相线、工作零线、接地线色标分明、排列整齐

箱内相线、工作零线、接地线色标分明、排列整齐


配线安装规范


配线安装规范


照明配电箱安装方正,标识清晰


配电柜安装排列整齐,接地良好



常见问题:

弱电信息箱管进箱不规范


配电箱箱体严重破坏,管线预留严重错位


配管进出箱体不规范,随意切割箱体,污染


电缆绝缘层破坏,未分线色,电缆终端头未处理


多股地线压同一接线孔


多股线未挂锡;且多线共压接于同一端子


配电箱内无地线汇流排,电缆头应包缠密实




应注意的问题:
1、箱盘内导线连接紧密,不伤芯,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全。

2、低电配电箱、盘、柜的安装位置不应安装于建筑物的各种门的后侧等影响使用及安全的位置。
3、柜内接线端子应与导线截面匹配,不得使用小端子配大截面导线。
4、进出盘柜的电缆应排列整齐,编号清晰。铠装电缆进入盘柜后,应将钢铠接地。
5、进入配电箱内的配管排列整齐,长度一致,严禁电气焊切割箱体,同一建筑物中同类箱体安装高度一致。住宅户内照明箱箱底距地不应小于1.6米。
6、建筑物照明配电箱、盘应设N线和PE线汇流排,各照明支路N线及PE线应经汇流排配出。
7、配电箱内配线正确,整齐,并绑扎成束,回路编号齐全,标识正确。
8、箱内引出线及引入线应留有余量。严禁导线长度不够,随意做接头。
9、住宅户内照明箱内应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关,供电回路应装设可自复式过欠压保护装置,连接手持式及移动式家用电器的插座回路应装设剩余电流动作保护器和电表箱负荷开关应符合设计要求。
10、接地:配电盘、柜台、箱等的接地应牢固,良好、接地线截面应符合要求,并应与设备的主接地端子有效连接。

免费打赏
a396673967
2016年08月14日 13:11:53
25楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
wang171468177
2016年08月14日 19:46:46
26楼
回复
bjwyy2013
2016年09月01日 10:39:26
27楼
总结的真好学习了
回复
co1472261868383
2016年09月03日 10:09:15
28楼
感谢楼主分享,撒花~~~
回复
老有所为
2016年09月05日 11:21:27
29楼
谢谢分享。
回复
随榆而安
2016年09月06日 10:14:01
30楼
学习了,感谢分享
回复
lhgolxy
2016年09月07日 11:14:30
31楼
好好学习,天天向上,谢谢分享!
回复
lht316581121
2016年09月08日 12:00:15
32楼
资料很好,学习了 ;;
回复
tygzf1971
2016年09月08日 15:14:15
33楼
谢谢楼主提供的资料。
回复
岁月如白驹过隙
2016年09月09日 14:26:11
34楼
谢谢楼主分享如此好的资料。:handshake
回复

相关推荐

APP内打开