请问一幢大楼里二个独立的空调系统,一个主机在裙房的屋顶三层,另一个主机在大楼的屋顶(十一层),请问这二个空调系统的膨胀水箱可否共一个膨胀水箱,谢谢!
请问一幢大楼里二个独立的空调系统,一个主机在裙房的屋顶三层,另一个主机在大楼的屋顶(十一层),请问这二个空调系统的膨胀水箱可否共一个膨胀水箱,谢谢!
2楼
膨胀水箱的一般安装位置要比系统的最高点高1-2米
所以不能用一个膨胀水箱
回复
3楼
那可以从顶层的膨胀水箱引至裙房空调系统吗,
回复
4楼
理论上可以,但是裙楼的静压力就增加了8个楼层高度的静压力
回复
5楼
林刚 发表于 2016-8-4 17:06 理论上可以,但是裙楼的静压力就增加了8个楼层高度的静压力谢谢你回复!
回复
6楼
膨胀水箱跟你两个系统涉及的范围有关系
回复
7楼
暖通人膨胀水箱跟你两个系统涉及的范围有关系
回复
8楼
暖通人膨胀水箱跟你两个系统涉及的范围有关系
回复
9楼
谢谢楼主分享
回复
11楼
肯定不行,裙楼的系统增加了几十米的静压,这样会导致水泵承受压力太大,一般膨胀水箱高于系统最高点2米以内。
回复
12楼
关键是看裙房的系统是否能承受这么高的压力,裙房最低点的压力=水箱高度+裙房水泵的扬程,如果能承受就没问题。
上面有同行说的水箱高出1~2米,是指最小高度,意思是再低了容易出现倒空、汽化等现象,水箱安装的最大高度是没有限制的。
回复