土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 供热系统阻力不平衡率计算

供热系统阻力不平衡率计算

发布于:2016-08-08 10:12:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本帖最后由 wu5261092 于 2016-8-8 10:15 编辑

最近被一道阻力不平衡率的题目弄疯了,特来悬赏求助!
题目是这样的
双管下供上回式系统如图所示,每层散热器间的垂直距离为6m,供水/回水温度为85/60,供水管ab,bc和cd段的阻力分别为0.5kPa, 1.0kPa和1.0kPa(对应回水管段阻力相同),散热器A1,A2和A3的水阻力分别为PA1=PA2=7.5kPa,PA3=5.5kPa。忽略管道沿程冷却和散热器支管阻力,试问设计工况下散热器A3环路相对A1环路的阻力不平衡率(%)为多少?(取g=9.8m/s2,85度水密度为968.65kg/m3;60度水密度为983.75kg/m3)
312.png
这道题原题是15版真题解析第7.2.5题,之所以在这里求助,是希望有理解的朋友帮忙解释解释,弄了很久都没有弄懂计算的原理是什么。










312.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 785 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设计时图纸上设备的尺寸问题

请教各位专家一个问题,关于图纸上设备的尺寸问题:在设计的时候,设备的品牌一般都是还没有确定的,那么我们图纸上设备的尺寸应该怎么确定?谢谢

回帖成功

经验值 +10