朋友发图片给我初步判断机组感觉负荷上不去冷冻水温下不来,滑阀位置在12%旁通没打开;
朋友发图片给我初步判断机组感觉负荷上不去冷冻水温下不来,滑阀位置在12%旁通没打开;
![Cache_5ab268c84b72fb77..jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/D7/5B/rBBhH11Gp_-APbaAAADP0xY-928163.jpg)
![Cache_5ab268c84b72fb77.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![Cache_-6e282540ff153f14..jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![Cache_-150d339647436242..jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![Cache_465a56207768d33e..jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![Cache_4836a9037223aa4..jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![Cache_4836a9037223aa4..jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![Cache_-97324eb03b0536a..jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![Cache_d67e3caf160dc09..jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
这照片像刚开机的状态,楼主为什么说被设定最小值了?机组有人动过吗?这款机组一般不会被人为限制,建议还是检查下加减载控制回路
回复
3楼
很明显冷却水温低23.5度,排气温度49.5度。油压低,关闭冷却塔风机看看上来不?
回复
4楼
油压要克服滑阀的弹簧力和摩擦力才能动作,以前修过螺杆机,滑阀长时间不动,要用力推一下,动作后阻力就小很多了~
回复
5楼
懂点点电 发表于 2016-8-8 20:36 这照片像刚开机的状态,楼主为什么说被设定最小值了?机组有人动过吗?这款机组一般不会被人为限制,建议还 …这是开机1个小时后的数据了哦
回复
6楼
正好遇到同样的问题,学习一下
回复
7楼
很明显,电流小,没加载,
回复
8楼
请问师傅滑阀如何手动调?谢谢
回复
9楼
检查下加减载电磁阀有没有问题?
回复