板式换热器汽水换热二次侧温度波动较大问题
王小白1号
2016年08月08日 14:48:16
来自于采暖供热
只看楼主

如原理图中,一次侧热源为2公斤的饱和蒸汽,采用气动阀控制蒸汽量,二次侧供热水给淋浴使用,有回水及循环水泵,采用PLC控制系统也可以设置PID参数,但是系统完成以后二次侧的温度波动非常大,PLC设定目标为60度,波动区间在30-80度,稳定性极差,请问是什么原因,有没有大神知道?

如原理图中,一次侧热源为2公斤的饱和蒸汽,采用气动阀控制蒸汽量,二次侧供热水给淋浴使用,有回水及循环水泵,采用PLC控制系统也可以设置PID参数,但是系统完成以后二次侧的温度波动非常大,PLC设定目标为60度,波动区间在30-80度,稳定性极差,请问是什么原因,有没有大神知道?

一妇婴东院容积改板交-Model.jpg

免费打赏
林刚
2016年08月08日 17:00:10
2楼
本帖最后由 林刚 于 2016-8-8 17:02 编辑

这个是典型的PID参数没有设定好

可以选择具有自整定功能的仪表控制

这种设计系统参数变化较快,最好在二次侧增加水箱,只要保证水箱内的温度为60度就行了
回复
qiuzhen23
2016年08月09日 09:06:22
3楼
是不是由于沐浴用,补冷水时,供热量不够,温度低
回复
王小白1号
2016年08月10日 12:40:41
4楼
qiuzhen23 发表于 2016-8-9 09:06 是不是由于沐浴用,补冷水时,供热量不够,温度低系统是供淋浴用的,供热量也够,我们通过二次侧的温度传感器来控制一次侧蒸汽的气动阀开启度,当二次侧温度达到设定的值后气动阀会关闭,但是此时温度还会上升,比如我设置的目标温度为60度,气动阀关闭的瞬间温度继续上升可以达到100多度,然后温度就开始下降到30多度,此时气动阀又会重新打开,如此反复,以前我们做这样的系统一般温度设定60都会在上下2-3度波动,这次太大
回复
王小白1号
2016年08月10日 12:42:48
5楼
林刚 发表于 2016-8-8 17:00 这个是典型的PID参数没有设定好可以选择具有自整定功能的仪表控制PID参数的P值从1到8 挨个试过,包括I值 D值都试过,所以才觉得很奇怪,我们只所以用气动阀不用电动阀的目的 就是可以节约二次侧的水箱,气动阀毕竟开启的速度较快
回复
曾大帥
2016年08月10日 13:30:28
6楼
学习资料,感谢楼主分享
回复
玉帝哥哥
2016年08月10日 16:10:37
7楼
进来学习下 顺便暖个帖子
回复
破晓之君
2016年08月10日 17:04:53
8楼
来学习了 谢谢楼主分享
回复
esccool
2016年08月11日 08:06:34
10楼
谢谢楼主的分享
回复
xavi6
2016年08月11日 08:47:43
11楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
晴天猪波
2016年08月11日 08:51:20
12楼
有谁能够给出解释的呢
回复

相关推荐

APP内打开