混规上有对板冲切计算设置柱帽的描述,第9.1.12条,柱帽的形状、尺寸应包容45度冲切破坏椎体,并满足受冲切承载力要求。可是对于下柱墩,在用结构计算软件计算时 ,布置的柱墩尺寸大小应该怎样定义?假设筏板厚h,柱尺寸axa,其45度冲切线的范围应当是a+2h,但因为加了柱墩(墩高h1)后,高度变成h+h1,此时的45度冲切线范围应当为a+2(h+h1),柱墩的平面尺寸应该按两者中的哪种设置呢?请各位不吝赐教,最好能讲清计算根据,不胜感激~!:)(比如我附图中的柱冲切已经计算通过,是否需要增大平面尺寸?)
混规上有对板冲切计算设置柱帽的描述,第9.1.12条,柱帽的形状、尺寸应包容45度冲切破坏椎体,并满足受冲切承载力要求。可是对于下柱墩,在用结构计算软件计算时 ,布置的柱墩尺寸大小应该怎样定义?假设筏板厚h,柱尺寸axa,其45度冲切线的范围应当是a+2h,但因为加了柱墩(墩高h1)后,高度变成h+h1,此时的45度冲切线范围应当为a+2(h+h1),柱墩的平面尺寸应该按两者中的哪种设置呢?请各位不吝赐教,最好能讲清计算根据,不胜感激~!:)(比如我附图中的柱冲切已经计算通过,是否需要增大平面尺寸?)
2楼
要想提高冲切能力,必须是柔性柱墩(即45°冲切破坏线在柱墩范围以内),从你的图上看,下柱墩的最小尺寸应该是(600+200)x2+柱宽+100
回复
3楼
你这个应该不是柔性柱墩
回复
4楼
结构生活 发表于 2016-8-12 14:51 你这个应该不是柔性柱墩嗯嗯,好的,谢谢您的回复。:)
回复
5楼
谢谢楼主分享
回复
6楼
红小兔 发表于 2016-10-7 19:44 嗯嗯,好的,谢谢您的回复。不加100算出来的,PKPM好像还认为是刚性
回复
7楼
红小兔 发表于 2016-10-7 19:44 嗯嗯,好的,谢谢您的回复。不加100算出来的,PKPM好像还认为是刚性
回复
8楼
不加100算出来的,PKPM好像还认为是刚性
回复
9楼
结构生活 发表于 2017-6-28 08:23 不加100算出来的,PKPM好像还认为是刚性请教下什么是柔性柱墩什么是刚性柱墩呢
回复
10楼
鎏曦 发表于 2017-8-21 09:49 请教下什么是柔性柱墩什么是刚性柱墩呢看冲切范围是不是在柱墩范围之内(特指下柱墩)
回复
12楼
回复