接某供电所副所长电话,一电工说其辖区内一台S7-50/10变压器三相电压不平衡,我和同事带着直阻仪、变比仪、摇表前去。电工说昨晚十一点多在配电室测量三相电压,分别是247、243和185,部分居民家里家用电风扇都启动不起来,供电所集抄显示也是低电压,为保证居民用电,电工倒了负荷,低电压的一相目前是没有负荷的。我们在配电室现场测量三相电压为227、229和218,在离配电室100米的地方测量电压为232、235和218,应所长要求对变压器做了绝缘、变比和直阻实验均合格,到目前为止也没有查出原因来,望大神大佧分析原因
