请问,10kV配电,现有5台2500kVA的变压器,主进线开关和主电缆需要用多大的,电缆直埋,以及开关的主母排用多大,小弟没做过这么大容量的工程,还望大哥们指导
请问,10kV配电,现有5台2500kVA的变压器,主进线开关和主电缆需要用多大的,电缆直埋,以及开关的主母排用多大,小弟没做过这么大容量的工程,还望大哥们指导
12楼
10KV走1万多KVA!电厂的高厂变二次中压有这样的,但那是像大母线筒,走个十几米而已。
回复
13楼
至于母线和开关,你如果想要也不是问题。单机几十万发电机组也要出来的。问题就是你这样短路阻抗太大,大设备启动不容易。损耗也大的不得了。还是建议35kV受电,也可以考虑110kV。
回复
14楼
1、根据当地供电部门要求,看是否一路10Kv可以带这么大容量
2、并列运行应该肯定不行,母线选择载流量都没有这么大。
3、建议将一路高压利用开关柜分成两个,单母线二分段、单母线三分段
没做过,不知道是否合理
回复
15楼
感谢楼主的无私奉献
回复
16楼
感谢楼主的无私奉献
回复
17楼
需要两路电源引入,进线电缆用ZR-YJV22-8.7/15kV-3*300,进线开关选1250A,出线电缆选ZR-YJV22-8.7/15kV-3*150,出线开关选630A,母线选80*10的
回复
18楼
感谢楼主的无私奉献