消防给水管道敷设在墙体内是否可行???
baiyantr
baiyantr Lv.9
2016年08月13日 14:23:55
只看楼主

本帖最后由 baiyantr 于 2016-8-13 14:25 编辑 本人经历一个项目,设计院将消火栓箱的DN65进水管整体埋设在墙体中。设计院意思是从吊顶内沿墙从上到下在墙体内暗敷,墙体厚度150到200。 我想请教一下各位大侠,这样做设计和验收规范上是否可行?试压过程中墙体是否会有问题。

本帖最后由 baiyantr 于 2016-8-13 14:25 编辑

本人经历一个项目,设计院将消火栓箱的DN65进水管整体埋设在墙体中。设计院意思是从吊顶内沿墙从上到下在墙体内暗敷,墙体厚度150到200。
我想请教一下各位大侠,这样做设计和验收规范上是否可行?试压过程中墙体是否会有问题。


免费打赏
lichangan1000
2016年08月15日 10:02:03
2楼
可以,完全可以。但一定要做好试压工作。
回复
浪尽天涯
2016年08月15日 10:56:00
3楼
没有问题,但是你要做好试压。
回复
给排水设计佬
2016年08月15日 12:34:50
4楼
事实上好似没有说不能暗敷,只是消火栓应有醒目的标志
回复
误入设计海
2016年08月15日 16:48:37
5楼
看看图集,立管没有暗敷,只是连接管暗敷,再者,
给水管道暗设时,应符合下列要求:
1 不得直接敷设在建筑物结构层内;
2 干管和立管应敷设在吊顶、管井、管窿内,支管宜敷设在楼(地)面的 层内或沿墙敷设在管槽内;
3 敷设在 层或 墙体管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm;
消火栓DN65的立管不适合在墙体内暗敷,可以明装之后再加装饰外包起来。
回复
小小蝌蚪
2016年08月16日 15:45:34
6楼

,谢谢楼主分享。
回复
zhy8340
2017年08月25日 14:04:04
7楼
谢谢群主们分享
回复

相关推荐

APP内打开