如图,雨水管YL-A-1为雨水管,KNL-A-a1为冷凝水管,同在一个位置下,我觉得两根管在外墙下,一大一小非常不美观,影响外立面观感质量,我现在就把屋面雨水管和冷凝水管合做一条管了,具体做法就是在雨水管上,在空调洞下方15cm的地方开个110*50的斜三通,这样既省材料又美观:lol,不知道我这样是不是野蛮施工,规范里不懂允不允许,请各位同行、哥哥、姐姐、妹妹、师傅、师娘,探讨探讨,反正我已经这样操作了:lol,请各位踊跃吐槽啊!小弟我会虚心接受的,么么哒!:D
如图,雨水管YL-A-1为雨水管,KNL-A-a1为冷凝水管,同在一个位置下,我觉得两根管在外墙下,一大一小非常不美观,影响外立面观感质量,我现在就把屋面雨水管和冷凝水管合做一条管了,具体做法就是在雨水管上,在空调洞下方15cm的地方开个110*50的斜三通,这样既省材料又美观:lol,不知道我这样是不是野蛮施工,规范里不懂允不允许,请各位同行、哥哥、姐姐、妹妹、师傅、师娘,探讨探讨,反正我已经这样操作了:lol,请各位踊跃吐槽啊!小弟我会虚心接受的,么么哒!:D
22楼
可以把雨水管放大,在管子和墙内部的缝隙放冷凝水管
回复
23楼
必须分开,下暴雨时候就惨了
回复
24楼
artemis93 发表于 2016-9-5 17:43 必须分开,下暴雨时候就惨了都做了,难分了:'(
回复
25楼
waterwold 发表于 2016-9-5 15:20 可以把雨水管放大,在管子和墙内部的缝隙放冷凝水管这样一来不好看了呢,省点材料省点钱:lol
回复
26楼
行不行,得有人点头才行,监理方,或是甲方允许你这样做才行,合并时,考虑流量问题,可加大立管管径。那个三通,最好做45度的三通
回复
27楼
估计是不可以,毕竟冷凝水是开放性接口,雨水管和排水管有污染气体。
回复
28楼
我看见了直接返工,罚款。
回复
29楼
李一磊 发表于 2016-9-28 10:13 估计是不可以,毕竟冷凝水是开放性接口,雨水管和排水管有污染气体。在外墙不怕:lol
回复
30楼
黑路 发表于 2016-9-28 19:27 我看见了直接返工,罚款。我看到其他项目也有类似的情况:lol
回复
31楼
阳台雨水管还凑合,屋面雨水管不可以
回复