此方案消防疏散可行否?
yhy71
yhy71 Lv.12
2016年08月15日 10:45:45
来自于建筑问答
只看楼主

某学校四层的舞蹈教室布置如图所示,大教室外侧不设走廊,请问是否可行?感觉大教室尚有两个疏散出口,小点的教室远近就一个疏散口,似不太合适。

某学校四层的舞蹈教室布置如图所示,大教室外侧不设走廊,请问是否可行?感觉大教室尚有两个疏散出口,小点的教室远近就一个疏散口,似不太合适。
免费打赏
大的魔头
2017年09月12日 22:25:54
12楼
不可以的,对于每个教室来说,只有一个安全出口,另外的所谓的安全出口必须穿过其他房间,规范不允许
回复
小小土木僧
2017年09月13日 10:37:38
13楼

合订本,查找起来比较方便
回复
yuxiamantian56
2017年12月04日 13:07:19
14楼
这个平面方案肯定不合适。
对于教学建筑来说,首先肯定要考虑封闭楼梯间。因为图片模糊,看不清楚防火门的位置。根据一般经验来说,你这个估计每层是一个防火分区。对于一个防火分区来说,分区内的任何一点或房间出了房间门之后,应该都有2个安全出口,右边的房间只有1个,肯定是不行的。