请教下各位大神,现有一改造项目,因现场限制,5个防烟分区设置3台机械排烟风机,1台补风机。3台排烟风机排烟量相差很大,这样的情况下,补风机该如何设置呢?补风量要满足最大排烟风机排烟量50%的情况下,就超出了小的排烟风机排烟量的80%。补风机能不能做成双速风机?

请教下各位大神,现有一改造项目,因现场限制,5个防烟分区设置3台机械排烟风机,1台补风机。3台排烟风机排烟量相差很大,这样的情况下,补风机该如何设置呢?

补风量要满足最大排烟风机排烟量50%的情况下,就超出了小的排烟风机排烟量的80%。补风机能不能做成双速风机?
免费打赏
dzjie1126
2016年09月06日 20:47:17
12楼
农民 发表于 2016-8-19 21:53 我特别好奇,在一个防火分区内,为什么要设那么多排烟风机呢?一个排烟风机是可以同时排若干个防烟分区的 …因为是改造项目,老建筑原设计没考虑排烟,自然排烟也不满足要求,当时空调管道不能拆改,吊顶内高度不够,做不了大的排烟风管,所以才考虑每个防烟分区用一台排烟风机
回复
dzjie1126
2016年09月06日 20:50:29
13楼
后来稍微修改了下方案,均分防烟分区,当时有一台排烟风机控制两个分区,一台风机控制一个分区,然后补风机按大风机的分量考虑,超出了小的排烟风机的分量,审图的也没提。
因为规范只有风量不能小于50%,条文解释说不宜大于80%,但是条文解释毕竟是条文解释,所以就算超过100%也没多大影响。就酱
回复
农民
2016年09月10日 07:25:02
14楼
dzjie1126 发表于 2016-9-6 20:50 后来稍微修改了下方案,均分防烟分区,当时有一台排烟风机控制两个分区,一台风机控制一个分区,然后补风机 …条文解释是最权威的规范解释,实践中也是必须执行的。这个没讨价还价余地。为什么补风量要小于排烟量呢?
回复
农民
2016年09月10日 07:27:40
15楼
农民 发表于 2016-9-10 07:25 条文解释是最权威的规范解释,实践中也是必须执行的。这个没讨价还价余地。为什么补风量要小于排烟量呢?排烟温度与送风温度相差很大,也就是空气密度不同,80%的体积风量几乎等于排烟量的质量风量,超过这个数值排烟区就是正压。带来的危害主要有:
回复
农民
2016年09月10日 07:27:45
16楼
农民 发表于 2016-9-10 07:25 条文解释是最权威的规范解释,实践中也是必须执行的。这个没讨价还价余地。为什么补风量要小于排烟量呢?排烟温度与送风温度相差很大,也就是空气密度不同,80%的体积风量几乎等于排烟量的质量风量,超过这个数值排烟区就是正压。带来的危害主要有:
回复
农民
2016年09月10日 07:28:38
17楼
农民 发表于 2016-9-10 07:25 条文解释是最权威的规范解释,实践中也是必须执行的。这个没讨价还价余地。为什么补风量要小于排烟量呢?排烟温度与送风温度相差很大,也就是空气密度不同,80%的体积风量几乎等于排烟量的质量风量,超过这个数值排烟区就是正压。带来的危害主要有:
回复
农民
2016年09月10日 07:28:43
18楼
农民 发表于 2016-9-10 07:25 条文解释是最权威的规范解释,实践中也是必须执行的。这个没讨价还价余地。为什么补风量要小于排烟量呢?排烟温度与送风温度相差很大,也就是空气密度不同,80%的体积风量几乎等于排烟量的质量风量,超过这个数值排烟区就是正压。带来的危害主要有:
回复
农民
2016年09月10日 07:30:58
19楼
农民 发表于 2016-9-10 07:25 条文解释是最权威的规范解释,实践中也是必须执行的。这个没讨价还价余地。为什么补风量要小于排烟量呢?1.不利于排烟口处聚集烟气。2.烟气可蔓延到其他防烟分区
回复
农民
2016年09月10日 07:35:23
20楼
农民 发表于 2016-9-10 07:30 1.不利于排烟口处聚集烟气。2.烟气可蔓延到其他防烟分区当你理解不了规范时最正确的做法是:自己好好分析一下,百度一下,向师傅多问一下,搞懂了规范的要求究竟是为了什么么?对自己的设计及准确把握规范有很大的好处,在你没有很好的理解时先执行规范,然后再执行中去慢慢理解,我们这个级别的最好不要先去自行解释规范,更不要去质疑规范