是否该设室外消火栓
mawenqian425
2016年08月15日 12:31:04
只看楼主

请问大家,一个市场由多间单层建筑并排组成,总的建筑面积加起来有1370平米,这样的市场需要设置室外消火栓吗?都是单层建筑,每个建筑大概70多平米。

请问大家,一个市场由多间单层建筑并排组成,总的建筑面积加起来有1370平米,这样的市场需要设置室外消火栓吗?都是单层建筑,每个建筑大概70多平米。
免费打赏
tx
2016年08月15日 15:24:21
2楼
《建筑设计防火规范》GB50016-2014
8.1.2 城镇(包括捂住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消前车的街道设置市政消火栓系统。
民用建筑、厂房、仓库、储罐(区)和堆场周围应设置室外消火栓系统。
用于消防救援手日消防车停靠的屋西上,应设置室外消火栓系统。
回复
误入设计海
2016年08月15日 15:55:34
3楼
耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m3 的戊类厂房,居住区人数不起过500 人且建筑层数不超过两层的居住区,可不设置室外消火栓系统。其他建筑均应设置室外消火栓系统。