电气工程防雷接地安装施工工艺分析
orsc1532
orsc1532 Lv.9
2016年08月16日 15:18:00
来自于防雷减灾
只看楼主

  摘要:建筑物电气系统的可靠性作为对设备安全运行具有重要影响,关系到整个建筑物的安全问题,本文对电气安装工程中关防雷接地安安装施工工艺进行论述,以减少雷电对建筑物的影响。  关键词:电气工程;防雷接地;施工质量  中图分类号:TU856 文献标识码:A 文章编号:1673-0038(2016)16-0067-02  在雷击发生时将会产生强大的电流,发生机械力和热效应,对建(构)筑物及电气设备造成损坏。因此在施工过程中施工人员应对电气系统加以重视,以减少雷击对建筑物和人类所产生的伤害,本文主要对防雷接地过程中一些常见质量问题进行分析,并提出一些相关的措施,以提高整体的施工质量,减少雷击对人们生产及生活所产生的不良影响。

   摘要:建筑物电气系统的可靠性作为对设备安全运行具有重要影响,关系到整个建筑物的安全问题,本文对电气安装工程中关防雷接地安安装施工工艺进行论述,以减少雷电对建筑物的影响。
   关键词:电气工程;防雷接地;施工质量
  中图分类号:TU856 文献标识码:A 文章编号:1673-0038(2016)16-0067-02
  在雷击发生时将会产生强大的电流,发生机械力和热效应,对建(构)筑物及电气设备造成损坏。因此在施工过程中施工人员应对电气系统加以重视,以减少雷击对建筑物和人类所产生的伤害,本文主要对防雷接地过程中一些常见质量问题进行分析,并提出一些相关的措施,以提高整体的施工质量,减少雷击对人们生产及生活所产生的不良影响。
   1防雷接地过程中一些常见的质量问题及预防措施
  1.1防雷接地施工中一些常见的质量问题
  在进行接闪器和引下线安装时,经常会因为搭接的长度不足、焊接质量不合格、防腐处理不合格致使焊接处发生较为严重的生锈现象,或因支架之间的距离较大,致使避雷带、引下线发生变形、支架脱落、弯角和引下角呈现出锐角,导致下引点的间距过大。此外,由于屋面金属物上并未做任何的防雷接地措施,也将严重影响防雷的质量。
  1.2防雷接地施工质量问题的预防措施
  在对带间引下线和接地线进行焊接时,必须使用双面焊接法进行焊接,按照国家规范要求控制搭接的长度,通常情况下应将搭接长度控制在6d以上,并对焊接口进行一定的防腐处理,将支架安装的距离控制在1.0~1.5m之间,而一至三类防雷建筑物防雷引下点的间距应分别在12m、18m、25m以内,此外,为了保安证防雷接地施工高质量,应保证屋面金属物与防雷系统之间的点焊接牢固。
   2防雷接地施工过程中的细部做法
  2.1避雷装置安装做法
  ①应对避雷带、卡子、扁钢进行镀锌处理;②应保证避雷带和接地母线在过沉降缝和伸缩缝时,留有余量,以免当其发生变形时将避雷带或母线拉断;③应保证避雷带、接地母线在过沉降缝和伸缩缝时呈半圆形,以符合防雷接地的要求同时美化其外观。
  2.2避雷带支架安装细部做法
  在进行现浇女儿墙挑檐避雷带支架的安装时,应注意将扁钢支架和土建进行密切的配合,控制成排避雷带支架的水平度以及垂直度,最好能够对其进行拉线并逐个检查。
  2.3屋顶避雷针与引下线连接处的细部处理做法
  在将屋顶避雷针与引下线进行连接时,应将与避雷带连接处的引下线进行打磨,做成半圆的形状,并将引下线在女儿墙与避雷带之间用油漆刷成红色,以做出明显的标记,使在防雷检查验收时避雷引线所处的位置比较显眼,操作更加便捷,此外,避雷带与引下线连接要进行双面焊接,焊缝长度在6d以上,并保证焊缝平整、饱满。
  2.4金属窗户的等电位连接细部做法
  连接导体应采用暗敷的方式,应在窗框对位后、墙面装饰层或抹灰层施工前来进行,当窗户靠近钢柱时,可将连接导体一端直接焊接到钢柱之上,并将准10金属圆钢、钢筋、窗框建筑物金属物构件的焊接长度控制在60mm以上,在进行焊接时,应将搭接板进行预埋,搭接板与窗框、门框连接可采用螺栓连接或焊接,而金属窗框的等电位也可以从窗框顶部、侧面与圈梁、柱主筋进行预埋件连接,在连接时可采用25×4的镀锌扁钢和准10金属圆钢。
   3施工常见的防雷问题
  3.1高层空调室外机的防雷
  社会的发展使城市住宅楼的数量越来越多,并且为了缓解土地使用的压力,城市住宅楼多以高层建筑为主,因此空调室外机与墙壁连接与分布都较为紧密,在遇到雷电时,雷电将会在放电过程中产生较大的电流,产生较高的热量,这种较高的热量有时可达到几千度,致墙体和周围环境因受高温而发生火灾,此外,在发生雷电时,将会产生较大的磁场,使处在其间的物体遭受破坏,通常情况下,由于空调主机安装在室外,因此在发生雷电时其支架往往会被人们忽视,国家相关规范和标准目前对这一方面并未有明确规定,如果并未进行任何防雷处理,很有可能使分体式空调的外机电源保护接地PE线变成空调外机的防雷引下线,将雷电引流到室内配电系统之内,危险系数较大,一般而言,空调部分与建筑物的法拉第笼引下线并无关联,当建设单位和用户提出要求时,在处理上的难度较大,所以滞后性较大,只能通过明装处理对其进行补救。在施工过程中,若涉及到高层建筑空调外机防雷问题,应保证土建单位与安装单位同步作业,在窗户的洞口下方30~50cm处,先对IP等级较大的部位进行预处理,如预埋密封性比较好的金属接线盒,盒内敷设已做好防腐处理的镀锌扁钢,扁钢的一端与主体内均压坏或者钢筋引下线焊接,将扁钢的另一端与带铜接线端子的多股导线连接,(导线截面大于10mm2)将导线的另一端用螺栓连接后再与空调室外机和其支架进行连接,金属接线盒采用镀锌制品,防止其生锈,为了防止雨水渗入到金属接线盒内,在进行安装时,应将金属接线盒内增加封闭装置,此外,还应将所有的螺栓用防水膏进行封闭,包括箱门螺栓。
  3.2太阳能热水器防雷
  社会的发展使人们的生活水平有所提高,太阳能热水器的数量也变得越来越多,一般,太阳能热水器均安装在屋顶,因此较易引来雷电,虽然有些太阳能厂家声称自身所产的太阳能具有防雷功能,但实际上太阳能的内胆和外桶间的绝缘保温层并不能作为防雷的有效方式。经过实践分析可以得知,在雷雨天安装太阳能的用户应注意以下几点问题:①在雷雨天气或发生闪电时,不能使用太阳能热水器;②一定要对太阳能热水器进行防雷处理,安装防雷装置,如避雷针、避雷带、引下线和接地装置;③对太阳能热水器的整个电源都应进行屏蔽保护处理,在电源的开关处安装好避雷装置;④在进行防雷施工时,应选择专业的施工团队进行安装,以减少安全隐患。
   4电器工程防雷接地安装施工工艺
  4.1防雷接地体施工
  在进行施工时,应按照施工图纸完成基础桩的预应力圆管桩防雷引线,将防雷引线由管桩的圆心位置沿预应力向钢筋两边的对称点进行扩散,并将预应力的管桩钢筋凿出后,将圆钢留基础大承台的底筋上的边缘位置进行搭接,还应将承台周围的底筋进行闭合焊接,引入防雷引下线的位置还应与钢筋预留长度相同。主梁钢筋绑扎时,应配有水电班组,并根据施工图纸标注的位置将原来预留的引下线位置承台与内跨接线贴紧后进行绑扎,通常情况下,双面焊接的长度是6D,防雷引下线对角的方向应从梁底主筋引出,根数为两根,其长度一般比梁顶高30cm,安装完主筋之后,应保证整个大地可完成MEB体,之后,应对地下室和泵房进行防雷接地处理,在地下室应铺设水平线槽和电缆桥梁,保证线槽接地。
  4.2避雷网及等电位联接施工
  对于复式楼中不上人的屋面部分,可用镀锌圆钢沿着女儿墙进行网格式敷设,之后采用钢管栏杆作为接闪器,在接缝处进行跨接,作为防雷装置,此外,应运用铝合金门窗中固定的铁件和匀压环进行双面焊接,并在连接板及窗框表面涂上导电膏,提高防雷质量。
   5结语
  目前高层建筑的数量越来越多,而雷电对高层建筑物所产生的损害较大,那么为了最大限度的减少雷击对人类生产生活所产生的伤害,应加强技术人员的技术水平,有效提高防雷设计的方案,对电气工程防雷接地安装施工工艺的质量进行严格把控,使防雷设施的作用得以真正发挥出来,对建筑物和人的安全进行高效保障。

搜索
复制
免费打赏
泥人王
2016年08月17日 15:13:34
2楼
学习了,感觉像是论文,知识点比较多。
回复
木易猛
2016年08月20日 08:05:45
3楼
谢谢楼主的分享!
回复
phanghui
2016年09月10日 08:09:56
4楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
lw010
2017年02月22日 07:43:50
5楼
谢谢楼主的分享!
回复
四川洪哥
2017年05月10日 08:52:33
6楼
谢谢楼主分享
回复
猪头阿三
2017年05月25日 08:46:05
7楼
谢谢楼主了!!!!!!
回复
gkc1976
2017年07月18日 14:15:32
8楼
木易猛 发表于 2016-8-20 08:05 谢谢楼主的分享!感谢楼主分享
回复
bjpcztsh
2023年04月09日 08:06:55
9楼

谢谢分享,不错的资料。很好!

回复
清洁工123
2023年06月06日 11:00:41
10楼

好资料,谢谢分享

回复

相关推荐

APP内打开