淹没出流如何计算
zmg369
Lv.2
2016年08月17日 09:39:18
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
目前公司排水为淹没出流,受水体管底标高0.00,水面标高1.5米,总长度3000米。计划利用二沉池出水高差,将水压到受水体。问下是按照策略重力流计算,还是压力流计算。急。
目前公司排水为淹没出流,受水体管底标高0.00,水面标高1.5米,总长度3000米。计划利用二沉池出水高差,将水压到受水体。问下是按照策略重力流计算,还是压力流计算。急。
免费打赏
lkk光棍
2016年08月19日 09:07:04
2楼
二沉池出水标高是多少,如果管道中间不设检查井,依靠高差,应为重力压力流。
回复
zmg369
2016年08月19日 09:44:38
3楼
是个新项目,二沉池标高没有确定呢,正在考虑排水问题.