暖通空调声学设计实例---巡逻舰项目
co1466593034884
2016年08月18日 08:31:55
来自于中央空调
只看楼主

建筑行业好像还没有意识到前期的噪声预告对整个设计重要性,目前的声学行业还主要集中在治理方面,就是噪声严重超标了,采取措施整改,投入的代价甚至超过了原设备的费用,特别是在暖通行业,几乎没有在前期考虑噪声是否满足人们对舒适环境的要求,往往是施工的时候,出风口噪声过大,才去采取措施,事倍功半。暖通噪声的控制,无非三个方向,声源,传递路径,受声室。声源处一般的做法是直接加吸声隔声材料,隔震等等。其实声源处的噪声要根据模拟计算或者实地测量,看看低频噪声和高频噪声的比率,一般的做法,对高频噪声是很有效的,但是我们暖通系统低频噪声往往占主导地位,所以有时候你把整个声源处做传统的声学处理是不合适的,资源浪费,消除低频噪声需要在出风静压箱上做文章。

第二个,就是传播路径上的声学优化(一次跟一个空调设备上的人聊起,问,把整段风管都做成消声器形式的,是不是就没有噪声了。鄙人微微一笑),暖通的同志们,往往会说,噪声超标了,我加个消声器就解决了,忒不靠谱了。消声器和传统吸声隔声材料一样,只针对混响声起作用,而且主要降低高频噪声。
传播路径上我们主要消除的是气动噪声,气动噪声的衰减和产生是同步的,这就需要我们设计中要优化管路设计,要利用噪声在管路中的自然衰减。---布谷人居环境科技

02de116f40241ddc49d2.pdf
2.6 MB
立即下载
免费打赏
co1466593034884
2016年08月24日 08:13:52
12楼
多学习,多交流
回复
co1466593034884
2016年08月25日 08:34:54
13楼
交流学习 974389838
回复
co1466593034884
2016年08月26日 08:20:17
14楼
好好学习,天天向上
回复
豆荚儿爱吃面
2016年08月26日 15:38:04
15楼
好好学习,天天向上。谢谢楼主的大恩大德。
回复
co1466593034884
2016年08月29日 07:49:34
16楼
客气,互相学习
回复
co1466593034884
2016年08月30日 13:33:10
17楼
Airpak是绿色建筑设计中常用的软件,也是暖通空调深化设计常用的软件,操作简单,比较容易上手,模拟准确性比fluent稍差,但是一般项目,已经足够了。
回复
co1466593034884
2016年09月02日 08:48:40
18楼
好好学习,天天向上
回复
co1466593034884
2016年09月12日 08:07:32
19楼
客气,互相学习,交流Q974389838
回复
co1466593034884
2016年09月13日 09:28:24
20楼
好好学习,
回复
co1476175136749
2016年10月11日 17:07:14
21楼
好资料,多谢楼主分享,有需要中央空调控制器的可以联系我,黄生 13773232366 QQ2622372197
回复

相关推荐

APP内打开