暖通空调声学设计实例---巡逻舰项目
co1466593034884
2016年08月18日 08:31:55
来自于中央空调
只看楼主

建筑行业好像还没有意识到前期的噪声预告对整个设计重要性,目前的声学行业还主要集中在治理方面,就是噪声严重超标了,采取措施整改,投入的代价甚至超过了原设备的费用,特别是在暖通行业,几乎没有在前期考虑噪声是否满足人们对舒适环境的要求,往往是施工的时候,出风口噪声过大,才去采取措施,事倍功半。暖通噪声的控制,无非三个方向,声源,传递路径,受声室。声源处一般的做法是直接加吸声隔声材料,隔震等等。其实声源处的噪声要根据模拟计算或者实地测量,看看低频噪声和高频噪声的比率,一般的做法,对高频噪声是很有效的,但是我们暖通系统低频噪声往往占主导地位,所以有时候你把整个声源处做传统的声学处理是不合适的,资源浪费,消除低频噪声需要在出风静压箱上做文章。

第二个,就是传播路径上的声学优化(一次跟一个空调设备上的人聊起,问,把整段风管都做成消声器形式的,是不是就没有噪声了。鄙人微微一笑),暖通的同志们,往往会说,噪声超标了,我加个消声器就解决了,忒不靠谱了。消声器和传统吸声隔声材料一样,只针对混响声起作用,而且主要降低高频噪声。
传播路径上我们主要消除的是气动噪声,气动噪声的衰减和产生是同步的,这就需要我们设计中要优化管路设计,要利用噪声在管路中的自然衰减。---布谷人居环境科技

02de116f40241ddc49d2.pdf
2.6 MB
立即下载
免费打赏
t-studio
2016年10月18日 08:55:20
22楼
我就问三个问题,第一,为什么采用评价基准不在中频的NC曲线,第二,你计算出来的是声功率级还是声压级,第三,什么形式的静压箱能在125Hz消声量达到14dB(A)
回复
co1466593034884
2016年10月18日 14:28:45
23楼
t-studio 发表于 2016-10-18 08:55 我就问三个问题,第一,为什么采用评价基准不在中频的NC曲线,第二,你计算出来的是声功率级还是声压级,第 …您好,评价标准参照船级给定的允许值,结果是倍频程声压级,静压箱跟一般的空调出风静压箱不同,亥姆霍兹加隔声,主要处理的是中低频风噪。
回复
zhangzhixin_007
2016年10月24日 21:29:22
24楼
谢谢楼主的资料
回复
猪头阿三
2016年10月28日 08:00:41
25楼
资料不错,非常感谢分享!!!
回复
shenyechun1986
2016年12月02日 15:40:28
26楼
其实表格啥的完全没看懂,不过在现在的技术条件下,确实应该越来越注意建筑的舒适度,而且是在不增加人工方面的负担的情况下