关于局部等电位LEB的连接问题一直未有定论,国标也语焉不详。目前主要有以下几种论调:1.LEB不与pe接(完全错误)LEB与pe存在电位差的情况下,人触摸金属外壳或淋浴时会触电。即使LEB已经与上述物体做局部连接,依然存在电流经过人体释放的危险,特别是人的接触电阻比导体的接触电阻小时,所以完全错误。即使人体的接触电阻比导体大,但漏电时其实人体相当于导体上的“一股”,还是会有电流经过。2.LEB在局部有pe的情况下与pe接,局部无pe则无需与pe接(国标论述,完全错误)

关于局部等电位LEB的连接问题一直未有定论,国标也语焉不详。目前主要有以下几种论调:

1.LEB不与pe接(完全错误)
LEB与pe存在电位差的情况下,人触摸金属外壳或淋浴时会触电。即使LEB已经与上述物体做局部连接,依然存在电流经过人体释放的危险,特别是人的接触电阻比导体的接触电阻小时,所以完全错误。即使人体的接触电阻比导体大,但漏电时其实人体相当于导体上的“一股”,还是会有电流经过。
2.LEB在局部有pe的情况下与pe接,局部无pe则无需与pe接(国标论述,完全错误)
不存在完全无pe的环境,即使暂时不存在也不代表以后不存在,则国标不应该出现这种模棱两可的论述。一、比如在淋浴时,水流可以视为是pe接入的一种存在,LEB与水流或部分墙体存在电位差,电流会经人体释放(特别是在人体接触电阻比其他接触电阻小时),则人可能会触电伤亡。二、是国内的施工及监督体系不完善,可能致使语焉不详的标准执行起来千奇百怪,施工差异可能会导致部分严格按此错误论述施工的LEB本体引入别处的故障电流与pe产生电位差,从而导致触电事故。 三、是国内有部分专家论述LEB与pe母排接则可能会导致由pe引入故障电流,这是完全荒谬的。局部LEB的存在就是为了让局部等电势,此时pe引入的故障电流与局部等势,人才不会触电伤亡。而国标的语焉不详可能会致使部分施工接pe而部分不接,只有强制全部接pe母排,楼体内任何局部的LEB才都有效,否则不接的部分可能会与接的部分产生电势差,有触电危险。
3.LEB在局部插座处与pe接(方式错误)
此错误由理解国标论述并自行脑补而产生,局部插座与pe接,则其实LEB与pe母排已经完全贯通(良好T接),认为只在插座处接与pe母排处接是不同的同学根本是掩耳盗铃。在插座处接可能会使部分用串接方式施工的插座pe与LEB线虚接(或插座检修时pe与LEB断开,此时pe与LEB不等电位,存在危险。),则还是有可能人体的接触电阻比导线的小,从而使电流经人体释放到pe。
4.LEB与入户pe母排接(完全正确)
国内的施工及监督体系不完善,可能致使语焉不详的标准执行起来千奇百怪,所以有必要进行统一。LEB与pe存在电势差的情况多种多样,只有强制要求LEB与pe母排良好连接才能保证施工的统一规范,并且保证人身安全。
免费打赏
rxct
2016年08月18日 15:45:24
2楼
学习了,谢谢
回复
风平浪静02
2016年08月18日 16:18:22
3楼
楼主的意思是,PE比局部等电位更可靠?我们只想看到具体的电学原理和真实案例。
回复
beida_energy
2016年08月19日 10:10:58
4楼
国标的论述不能说没有道理!
比如飞机上就木有PE,怎么办?
不是也得等电位联结吗?
等电位联结就是把有可能意外带电的金属结构联结在一起的一种操作。不能应与PE硬扯在一起!
当然,有PE的等电位保护效果会更好!
回复
a396673967
2016年08月19日 10:12:01
5楼
LEB应该连就近插座的pe吧 比如浴室就和浴室里的插座pe连接了
回复
gozwill
2016年08月19日 10:14:24
6楼
私下理解,PE是伴随配电线路的特殊等电位线。
回复
苹果手机
2016年08月19日 11:22:35
7楼
风平浪静02 发表于 2016-8-18 16:18 楼主的意思是,PE比局部等电位更可靠?我们只想看到具体的电学原理和真实案例。不是,但你这里说的其实是两个问题,第一、是pe与LEB等电位才真正安全。第二、LEB其实比pe更安全,因为一般的入户pe是用铜线连接入户母排,而那根铜线其实是有被盗和被误断的可能的。但其实真正的危险在于pe与LEB不等电位。
回复
苹果手机
2016年08月19日 11:28:16
8楼
beida_energy 发表于 2016-8-19 10:10 国标的论述不能说没有道理!比如飞机上就木有PE,怎么办?不是也得等电位联结吗?呵呵,来抬杠?首先你得知道什么叫法拉第笼,然后空气其实是导体在足够高的电压下,空中的法拉第笼其实是通过空气接pe,而且与空气连接良好。太空中真空其实也能被电离,请参看量子力学,但太空中首先你得知道地球在哪里,所以太空中能做到没有pe。
回复
浪尽天涯
2016年08月19日 11:28:17
9楼
学习了,谢谢你
回复
苹果手机
2016年08月19日 11:37:05
10楼
a396673967 发表于 2016-8-19 10:12 LEB应该连就近插座的pe吧 比如浴室就和浴室里的插座pe连接了不,虽然可以这样做。但是真正安全的做法还是接母排。浴室的电器外壳里有pe线与插座接,外壳再接一遍LEB。插座问题除前述外,LEB直接母排还考虑到入户pe线被盗和被误断的可能,此时LEB成了房内唯一可靠接地点,所有插座将走LEB重新获得接地,并且屋内电器外壳等电位。
回复
muyuyao
2016年08月19日 15:44:12
11楼
标题观点完全错误!!!