关于局部等电位LEB的连接问题一直未有定论,国标也语焉不详。目前主要有以下几种论调:1.LEB不与pe接(完全错误)LEB与pe存在电位差的情况下,人触摸金属外壳或淋浴时会触电。即使LEB已经与上述物体做局部连接,依然存在电流经过人体释放的危险,特别是人的接触电阻比导体的接触电阻小时,所以完全错误。即使人体的接触电阻比导体大,但漏电时其实人体相当于导体上的“一股”,还是会有电流经过。2.LEB在局部有pe的情况下与pe接,局部无pe则无需与pe接(国标论述,完全错误)
关于局部等电位LEB的连接问题一直未有定论,国标也语焉不详。目前主要有以下几种论调:
1.LEB不与pe接(完全错误)
LEB与pe存在电位差的情况下,人触摸金属外壳或淋浴时会触电。即使LEB已经与上述物体做局部连接,依然存在电流经过人体释放的危险,特别是人的接触电阻比导体的接触电阻小时,所以完全错误。即使人体的接触电阻比导体大,但漏电时其实人体相当于导体上的“一股”,还是会有电流经过。
2.LEB在局部有pe的情况下与pe接,局部无pe则无需与pe接(国标论述,完全错误)
不存在完全无pe的环境,即使暂时不存在也不代表以后不存在,则国标不应该出现这种模棱两可的论述。一、比如在淋浴时,水流可以视为是pe接入的一种存在,LEB与水流或部分墙体存在电位差,电流会经人体释放(特别是在人体接触电阻比其他接触电阻小时),则人可能会触电伤亡。二、是国内的施工及监督体系不完善,可能致使语焉不详的标准执行起来千奇百怪,施工差异可能会导致部分严格按此错误论述施工的LEB本体引入别处的故障电流与pe产生电位差,从而导致触电事故。
三、是国内有部分专家论述LEB与pe母排接则可能会导致由pe引入故障电流,这是完全荒谬的。局部LEB的存在就是为了让局部等电势,此时pe引入的故障电流与局部等势,人才不会触电伤亡。而国标的语焉不详可能会致使部分施工接pe而部分不接,只有强制全部接pe母排,楼体内任何局部的LEB才都有效,否则不接的部分可能会与接的部分产生电势差,有触电危险。
3.LEB在局部插座处与pe接(方式错误)
此错误由理解国标论述并自行脑补而产生,局部插座与pe接,则其实LEB与pe母排已经完全贯通(良好T接),认为只在插座处接与pe母排处接是不同的同学根本是掩耳盗铃。在插座处接可能会使部分用串接方式施工的插座pe与LEB线虚接(或插座检修时pe与LEB断开,此时pe与LEB不等电位,存在危险。),则还是有可能人体的接触电阻比导线的小,从而使电流经人体释放到pe。
4.LEB与入户pe母排接(完全正确)
国内的施工及监督体系不完善,可能致使语焉不详的标准执行起来千奇百怪,所以有必要进行统一。LEB与pe存在电势差的情况多种多样,只有强制要求LEB与pe母排良好连接才能保证施工的统一规范,并且保证人身安全。
22楼
fitman 发表于 2016-8-19 17:24 呵呵,原来你文中说了那么多,就是在按规范要求做好局部等电位后,再从入户箱专引一条PE线接到LEB。对于这 …你一说就显得没有足够的实际工作经验,对于一个施工规范来讲。需要的是明确并易于统一推广实施和检查。模棱两可肯定有的人就不接。即使插座里接了也不便于检查,肯定就有督查的人不尽职责。
回复
23楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-8-19 18:54 编辑
你这是超规范、超图集要求的做法!!!
另外,你在讲到插座时,竟然说“可能会使部分用串联方式施工的插座”,请问“插座可以串联吗”???!!!
绝对不可以,只能并联!!!
这是最最简单的道理,干过现场的人都应该知道!!!
回复
24楼
苹果手机 发表于 2016-8-19 17:40 你一说就显得没有足够的实际工作经验,对于一个施工规范来讲。需要的是明确并易于统一推广实施和检查。模 …那请你给大家解释一下为何图集不让连接局部等电位联结范围之外的插座的PE线!!!
回复
25楼
muyuyao 发表于 2016-8-19 18:50 你这是超规范、超图集要求的做法!!!另外,你在讲到插座时,竟然说“可能会使部分用串联方式施工的插 …呵呵,一看你说话就知道对现场情况了解得并不到位,包括事故现场。然后规范的事情我跟你讲。第一、你所有的操作都可以超过规范,但是不能低于规范的要求范围。那么规范要求跟pe接吗?第二、显然你没有认识到入户pe可能断开的情况,所以显然你经验不够。理论也不扎实。只会照抄规范,不能完全理解其意图。插座的问题。呵呵,这个更加了,全国不知道有多少插座是从上一路插座直接用触点压接的。形式上是并接,但实际上上一路插座的触点承受了所有下路的电流。我不跟你扯淡什么一定T接的问题,这是实际情况。就算T接,呵呵,呵呵呵。。。即使是全国标兵也不敢说他所有的T接都一定没问题或不出问题。
回复
26楼
muyuyao 发表于 2016-8-19 18:57 那请你给大家解释一下为何图集不让连接局部等电位联结范围之外的插座的PE线!!!你要掩耳盗铃吗?这个我前边已经讲过。
回复
27楼
回复
28楼
请问一下如果做了局部等电位为何一定要连接到PE母牌?
回复
29楼
苹果手机 发表于 2016-8-19 16:59 没人会拿空气做pe连接体,但概念上要保持空气也是一种导体。不过我跟你讲这个干嘛呢,像在教学生。。。如果你教学生说空气也是良导体,那真是误人啊!
回复
30楼
苹果手机 发表于 2016-8-19 19:10 呵呵,一看你说话就知道对现场情况了解得并不到位,包括事故现场。然后规范的事情我跟你讲。第一、你所有 …形式上是并接,但实际上上一路插座的触点承受了所有下路的电流闻所未闻!既然是“并接”那就是上一个插座和下一个插座的电气连接点是并联关系!怎么会发生上一级插座承担下一级插座的电流呢?你用过插排吗?那些插座有先后次序吗?最后一个插座的电流由第一个插座来承担吗?太搞笑了吧!回去补补电路原理吧!
回复
31楼
看看等电位联接的定义:
“等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来,使整个建筑物的正常非带电导体处于电气连通状态。以达到减少电位差称为等电位联结。”
所以 ,等电位联接可以跟PE导体无关!
比如,飞机上就没有PE导体!
回复