消火栓规范11.0.4条消防水泵自启方式探讨
ftxiaoke
ftxiaoke Lv.7
2016年08月19日 18:09:48
只看楼主

消火栓规范11.0.4条:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。首先不去探讨这句话语法上的问题,就做法本身,是如何理解这三种启动方式的关系?我个人理解是消防水泵启动方式一般是三种:1.自动启动,2.消防控制中心按钮启动3.泵房现场启动规范11.0.4条说的是不是第1种自动启动的方式,只是给了三种选择,要么泵出口压力开关,要么水箱出水管流量开关,要么报警阀压力开关。

消火栓规范11.0.4条:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。

首先不去探讨这句话语法上的问题,就做法本身,是如何理解这三种启动方式的关系?

我个人理解是消防水泵启动方式一般是三种:
1.自动启动,2.消防控制中心按钮启动3.泵房现场启动

规范11.0.4条说的是不是第1种自动启动的方式,只是给了三种选择,要么泵出口压力开关,要么水箱出水管流量开关,要么报警阀压力开关。

可以这样理解吗?

免费打赏
好运来oo
2016年08月19日 20:11:44
2楼
1消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关
2高位消防水箱出水管上的流量开关
3报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵

是的就是楼主理解的,三种自动启动的方式
不过这三种方式适用于不同的系统
1适合临时高压消火栓系统稳压泵+高位水箱
2适用于仅高位水箱,没稳压泵
3喷淋系统
回复
给排水设计佬
2016年08月20日 13:52:57
3楼
条文的内容很清晰,自动启动可以由1、2、3、几个自动的设施来完成。
回复
dqlzy1982
2016年08月22日 10:53:39
4楼

谢谢楼主了,资料这么好,拿出来共享,内容比较丰富,值得一看可以进一步提高我们的设计水平,非常有用,相信大家会支持和感谢你的!楼主再继续发布更好、更新的作品。
做人要厚道,看帖要回复!
回复
zhangdefan159
2016年08月23日 10:23:32
5楼
感谢楼主分享
回复
hzhn7706
2016年08月23日 12:47:41
17楼
消火栓一用水就启动水泵和自动喷水灭火一样。现在的规范要求小猫只能穿小洞,大猫只能穿大洞,结果造成资源的浪费。应该解决:是水能救火;如果你家发生火灾,请通过非常门到我家来避难等等问题才能体现一人为本。
回复
jeffry35
2016年08月23日 15:51:06
18楼
本帖最后由 jeffry35 于 2016-8-23 16:18 编辑

楼主我想咨询一下,喷淋系统是否需要设置流量开关
回复
lcby200
2016年08月23日 17:18:04
19楼
感谢楼主分享
回复
dqlzy1982
2016年08月23日 17:19:10
20楼

谢谢楼主分享!
回复
duanjjxj
2016年08月23日 18:20:31
21楼
感谢楼主分享
回复
haigangwang
2016年08月23日 19:47:27
22楼
感谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开