消火栓规范11.0.4条:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。首先不去探讨这句话语法上的问题,就做法本身,是如何理解这三种启动方式的关系?我个人理解是消防水泵启动方式一般是三种:1.自动启动,2.消防控制中心按钮启动3.泵房现场启动规范11.0.4条说的是不是第1种自动启动的方式,只是给了三种选择,要么泵出口压力开关,要么水箱出水管流量开关,要么报警阀压力开关。
消火栓规范11.0.4条:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。
首先不去探讨这句话语法上的问题,就做法本身,是如何理解这三种启动方式的关系?
我个人理解是消防水泵启动方式一般是三种:
1.自动启动,2.消防控制中心按钮启动3.泵房现场启动
规范11.0.4条说的是不是第1种自动启动的方式,只是给了三种选择,要么泵出口压力开关,要么水箱出水管流量开关,要么报警阀压力开关。
可以这样理解吗?
2楼
1消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关
2高位消防水箱出水管上的流量开关
3报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵
是的就是楼主理解的,三种自动启动的方式
不过这三种方式适用于不同的系统
1适合临时高压消火栓系统稳压泵+高位水箱
2适用于仅高位水箱,没稳压泵
3喷淋系统
回复
3楼
条文的内容很清晰,自动启动可以由1、2、3、几个自动的设施来完成。
回复
4楼
谢谢楼主了,资料这么好,拿出来共享,内容比较丰富,值得一看可以进一步提高我们的设计水平,非常有用,相信大家会支持和感谢你的!楼主再继续发布更好、更新的作品。
做人要厚道,看帖要回复!
回复
5楼
感谢楼主分享
回复
17楼
消火栓一用水就启动水泵和自动喷水灭火一样。现在的规范要求小猫只能穿小洞,大猫只能穿大洞,结果造成资源的浪费。应该解决:是水能救火;如果你家发生火灾,请通过非常门到我家来避难等等问题才能体现一人为本。
回复
18楼
本帖最后由 jeffry35 于 2016-8-23 16:18 编辑
楼主我想咨询一下,喷淋系统是否需要设置流量开关
回复
19楼
感谢楼主分享
回复
20楼
谢谢楼主分享!
回复
21楼
感谢楼主分享
回复
22楼
感谢楼主分享
回复