如题,对于配电距离较长的低圧回路,在回路的末端发生单相接地故障时,短路电流比较小,这个时候断路器不能及时断开,对于这个问题,都有什么解决方法?一般采用哪种解决方法呢?施耐德计算软件一般建议两种方法,增加电缆截面和末端做等电位连接,增加电缆截面可以理解,降低阻抗,那么做等电位连接是处于什么考虑?
如题,对于配电距离较长的低圧回路,在回路的末端发生单相接地故障时,短路电流比较小,这个时候断路器不能及时断开,对于这个问题,都有什么解决方法?一般采用哪种解决方法呢?施耐德计算软件一般建议两种方法,增加电缆截面和末端做等电位连接,增加电缆截面可以理解,降低阻抗,那么做等电位连接是处于什么考虑?
22楼
yuanlin621 发表于 2016-10-10 16:14 可笑!不考虑系统短路容量的变化,配电回路末端至电源系统的回路阻抗是一定的,也就是线路末端短路,短路 …也就是线路末端短路,短路电流是一定的不对!只能说对线路前段的回路阻抗是一样的!到了末端,只能压降不变,作为末端断路器来说,回路阻抗肯定是小了!
回复
23楼
beida_energy 发表于 2016-10-11 08:27 不对!只能说对线路前段的回路阻抗是一样的!到了末端,只能压降不变,作为末端断路器来说,回路阻 …你的理解有误,他的意思是说,短路点的电流和他的保护元件安装位置没有关系,只与系统电压和回路阻抗有关,比如回路末端A点短路,短路电流较小,只有100A,无论断路器安装位置是靠近A点还是远离A点,此时流经断路器的电流就是100A,如果此电流小于或接近断路器的额定电流,保护就很难起作用,与断路器位置无关
回复
24楼
beida_energy 发表于 2016-10-11 08:27 不对!只能说对线路前段的回路阻抗是一样的!到了末端,只能压降不变,作为末端断路器来说,回路阻 …楼主的问题是末端线路过长,也就是末端线路的长度是不变的,该线路末端短路,短路阻抗为该线路阻抗+上级系统阻抗,要按系统最小短路容量情况效验计算,末端短路电流不变,所以想通过改变塑壳空开的位置,让保护动作是不可能的。楼主的问题,可以效验固定用电设备在5秒内动作,也是符合规范要求的。可以通过计算短路电流/空开定值的倍数,查一下空开的动作曲线看看时间是否在5秒内。
回复
25楼
yuanlin621 发表于 2016-10-11 08:42 楼主的问题是末端线路过长,也就是末端线路的长度是不变的,该线路末端短路,短路阻抗为该线路阻抗+上级系 …当导线截面合适的话,末端的断路器起保护回路的阻抗肯定的降低的!同样的开关,你放在前端,阻抗肯定的是大的!
回复
26楼
kensai1983 发表于 2016-10-11 08:41 你的理解有误,他的意思是说,短路点的电流和他的保护元件安装位置没有关系,只与系统电压和回路阻抗有关 …短路点的电流和他的保护元件安装位置没有关系,只与系统电压和回路阻抗有关既然跟回路阻抗有关,那当然就跟断路器的位置有关了吧?同样的线路,同样的断路器,同样的短路保护,你把断路器放在前端和末端形成的电流肯定是不一样的,因为末端和前段的对于断路器来说回路阻抗肯定不同的!
回复
27楼
beida_energy 发表于 2016-10-11 08:46 当导线截面合适的话,末端的断路器起保护回路的阻抗肯定的降低的!同样的开关,你放在前端,阻抗肯定的 …用电负载处短路,系统提供给短路点的短路电流理论上是一定的,那么给该负荷供电的配电线路,首端和末端用CT采样的电流是一样的吧?空开放置在哪,感受到的电流也是一样的。请你冷静想想,否定自己是有些…
回复
28楼
beida_energy 发表于 2016-10-11 08:50 既然跟回路阻抗有关,那当然就跟断路器的位置有关了吧?同样的线路,同样的断路器,同样的短路保护, …:L:L:L你这是什么理论,在同一个回路里,任何一点的电流当然是一样大的
回复
29楼
风来运转 发表于 2016-10-11 08:54 你这是什么理论,在同一个回路里,任何一点的电流当然是一样大的越往线路前段,短路阻抗越低!
回复
30楼
beida_energy 发表于 2016-10-11 09:03 越往线路前段,短路阻抗越低!:L:L:L电路重新去学一下吧
回复
31楼
beida_energy 发表于 2016-10-11 09:03 越往线路前段,短路阻抗越低!你太固执了,不值得再交流了
回复