如题,对于配电距离较长的低圧回路,在回路的末端发生单相接地故障时,短路电流比较小,这个时候断路器不能及时断开,对于这个问题,都有什么解决方法?一般采用哪种解决方法呢?施耐德计算软件一般建议两种方法,增加电缆截面和末端做等电位连接,增加电缆截面可以理解,降低阻抗,那么做等电位连接是处于什么考虑?
如题,对于配电距离较长的低圧回路,在回路的末端发生单相接地故障时,短路电流比较小,这个时候断路器不能及时断开,对于这个问题,都有什么解决方法?一般采用哪种解决方法呢?施耐德计算软件一般建议两种方法,增加电缆截面和末端做等电位连接,增加电缆截面可以理解,降低阻抗,那么做等电位连接是处于什么考虑?
32楼
yuanlin621 发表于 2016-10-11 09:07 你太固执了,不值得再交流了记住了,保护元件离用电端越近,动作灵敏度越高!
回复
33楼
beida_energy 发表于 2016-10-11 08:46 当导线截面合适的话,末端的断路器起保护回路的阻抗肯定的降低的!同样的开关,你放在前端,阻抗肯定的 …哥们:考虑问题要用系统的知识,不能只看断路器后面的阻抗而不管他前面的系统。初中学过的电路串并联建议你再温习一遍。
回复
34楼
beida_energy 发表于 2016-10-11 09:03 越往线路前段,短路阻抗越低!问题是短路点是在末端,位置是没变的,你断路器放到前面,短路点还是在末端,又不是在断路器处短路,阻抗计算的是系统至末端短路点的阻抗,短路点不变,阻抗就不变,又不是只计算断路器处的阻抗。
回复
35楼
yuanlin621 发表于 2016-10-11 09:07 你太固执了,不值得再交流了这个论坛有不少新人,要接受正确的概念,请你以后发言不要只凭直觉,误导新人!
回复
36楼
yuanlin621 发表于 2016-10-11 09:16 这个论坛有不少新人,要接受正确的概念,请你以后发言不要只凭直觉,误导新人!貌似忧国忧民啊!再说一遍,保护元件放在末端肯定是对的!动作灵敏,有事你也可以随时操作!
回复
37楼
beida_energy 发表于 2016-10-11 09:23 貌似忧国忧民啊!再说一遍,保护元件放在末端肯定是对的!动作灵敏,有事你也可以随时操作!如果短路点位置在末端,不管断路器放在哪里,流过的短路电流都一样。
回复
38楼
土木的人真多 发表于 2016-10-11 09:51 如果短路点位置在末端,不管断路器放在哪里,流过的短路电流都一样。不是的,当线路压降是合适的,相同的断路器,放在末端的动作灵敏度肯定高!因为从短路点到开关的阻抗很低嘛!
回复
39楼
增大导线截面是一种办法,缺点是增加投资,不便施工。
选用漏电断路器未必管用,发生N、L短路时漏电断路器不动作。
配电线路发生短路故障时,该回路任何位置的短路电流均相同,改变保护元件的安装位置不便实现且对灵敏度无影响。
配电距离不能太长,技术措施规定分支线路供电半径宜为30~50m。我计算过,16A微断配2.5铜线不超过50m不存在问题。若距离太长,必须校验短路保护灵敏度。不满足要求时可选用B型脱扣器,并减小脱扣器整定电流。
回复
40楼
对啊, 如果保护元件离着负荷太远了,就要校验灵敏度了嘛!
因为回路阻抗有可能不能形成断路器的有效动作电流!
回复
41楼
我来说两句吧。
楼主说的两个方案在保护的角度来看是可行的。加大线径这个大家都明白,就不说了。那为什么做局部等电位是可行的方案,理由如下:
1、我们做灵敏度校验,实际就是检验单相接地故障时,看看短路电流是否满足于让断路器在规定时间内切断电源。固定式为5S,移动式等一般为0.4S,两者都是间接接触防护的要求。但我们必须明白,做间接接触防护不一定只有切断电源这种方式,而另一种方式就是等电位。所以用等电位代替断路器的速断保护作间接接触防护是可行的(注意的是这里所说的只是代替速断保护用作间接接触防护的功能,而不是代替速断保护的其他功能)。
2、那我们会问,接地短路了,不切断行吗?当然不行,但不会出现这种现象。大家不要忘记断路器的过载保护。由于短路电流太小,不能令速断动作,那也说明了这个短路电流不会对导体造成瞬间的伤害,这时断路器的过载保护就起作用了,只要是与线路配合合理的C型动作曲线,就能可靠保护导体不受伤害。
真心希望大家好好的理解一下直接接触防护、间接接触防护、接地故障防护这几个术语的本质内涵。
回复