2楼
注释4:保护接地中性导体PEN(7)接地后可根据配出回路需要引出中性导体N(6)和保护接地中性导体PEN(7)
注释5:当变电站为另一栋建筑低压供电时可引出保护性导体PEN(7),当为本建筑物低压供电时,宜引出中性导体(N),保护接地导体(PE)由低压配电柜内PE母线(13)引出。
请教怎样理解上面2个问题? PEN(7)接地后,根据需要配出PEN或是N 是不是只能是选择一种? 根据注释5 如果给另一建筑配电PEN接地后后面的还是PEN,如果给本建筑配电 就是N, 那如果同时给本建筑供电及另外建筑供电,是不是不行?!!
回复
3楼
所以,解释从源头上已经混乱了。你说它说N,它就是N。你如果需要在后面再一次分离PE,它就是PEN。这种理论实在不敢让人恭维。
再看看实际图示;接地体就在变压器旁边,却不能直接接地,要远远地引致PE排,再接PEN排。这还是“系统接地吗?是”系统接地“重要还是PE重要啊?
如果”系统接地“不重要,我们干脆不要”系统接地“,这样保护接地就简单多了。
如果”系统接地“不重要,就不应该把它放在接地型式第一个字母。
回复
4楼
规范、规定、图集等过多,该给予统一标准
回复
5楼
现在变压器和配电柜都设在一个房间了 这个图示是油浸变压器 所以接地端子设在变压器室了
回复
6楼
注释4告诉你,保护中性导体PEN做了重复接地后,既可以单独引接出N和PE,成为TN-S系统供电,也可以引接出PEN作为TN-C系统供电。
注释5告诉你,同一个变电站,如果给不是同一座建筑供电的,可以引接出PEN作为TN-C(或者TN-C-S)系统为其供电,而为变压器所处的本建筑供电来说,最好是采用TN-S系统供电(当然也可以采用TN-C系统或者TN-C-S系统供电)。
这两点合起来就告诉了你,同一个变电站(或者变配电室),可以同时引接出TN-C、TN-S、TN-C-S,甚至TT供电系统。
回复
7楼
不错的资料 谢谢分享
回复
8楼
老灰兔子 发表于 2016-8-21 21:27 注释4告诉你,保护中性导体PEN做了重复接地后,既可以单独引接出N和PE,成为TN-S系统供电,也可以引接出PEN …PEN接地后面的一段 既是TN-S 的N,又是TN-C(或TN-C-S)中的PEN ,感觉有点乱,有种分开又合并的感觉
回复
9楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2016-8-22 14:54 编辑 jackfei2000 发表于 2016-8-22 08:42 PEN接地后面的一段 既是TN-S 的N,又是TN-C(或TN-C-S)中的PEN ,感觉有点乱,有种分开又合并的感觉感觉有点乱是很正常的。配电室可以接,除IT以外所以系统型式,主干线上也应该是可以的。主干线上可以,分支线路也应该是可以的。比如,在建筑远处需要一个泵房,就可以在TN系统后面接成TT系统。在TN-C后面或者前面接一个TN-C-S系统都是可以的。也没有标准规定不可以。这里只想说明一点;保护接地线是不可以通过负载电流的。中性线和保护中性线是可以通过负载电流的。中性线没有保护接地功能。有保护接地功能的中性线,一定是保护中性线。所以,有了“系统接地”以后,中性线就有了保护接地功能。如果想把保护接地功能去掉,首先要去掉“系统接地”。这样有了“系统接地”以后,单纯的中性线已经不存在了。
回复
10楼
jackfei2000 发表于 2016-8-22 08:42 PEN接地后面的一段 既是TN-S 的N,又是TN-C(或TN-C-S)中的PEN ,感觉有点乱,有种分开又合并的感觉你理解了以后就不觉得乱了。从同一个接地点分别引接出来的N和PE延伸导线是不能再次合并,这就是TN-S。但从同一接地点分别引接出TN-S、TN-C、TN-C-S、TT不同于TN-S中的N与PE的分别引接(虽然都是从同一个接地点),这是概念上的不同(作用不同、目的不同)。就等于保护零线(PEN)和工作零线(N)的不同一样(虽然都是从同一一个点上引接出来的)。
回复
11楼
学习一下!!!!
回复