12楼
楼主应该先搞清楚PE和N的用途吧
回复
13楼
我们想楼主是知道导线的用途的。
说糊涂的不一定是真糊涂,说不糊涂不一定就很明白。
每一个名词的来源必定符合客观实际,除非只是一种符号,没有物理意义。
一条接了地的回路导线,一定要说只是负荷电流的通路,而且还要在其上面搞TN-C,搞TN-C-S,甚至TN-S 。如何证明其合理性呢?
国际上很多国家并不认可这条保护中性线,因为其缺乏保护的可靠性。我们不禁要问:“到底是(零线)容易误导人们,还是保护中性线容易忽悠人们呢?“
回复
14楼
规范、规定、图集等过多,该给予统一标准
回复
15楼
老灰兔子 发表于 2016-8-22 22:17 你理解了以后就不觉得乱了。从同一个接地点分别引接出来的N和PE延伸导线是不能再次合并,这就是TN-S。 …请教老灰兔子,看了您的回复还是一头雾水,还是无法理解,您能不能用更通俗的语言再解释一下?另外PEN接地后分出的N,我是不是能理解成本质上还是PEN线,谢谢
回复
16楼
chunmianchuchu 发表于 2016-8-23 15:48 请教老灰兔子,看了您的回复还是一头雾水,还是无法理解,您能不能用更通俗的语言再解释一下?另外PEN接地 …比较忙,请你自己好好看下图。5594500
回复
17楼
chunmianchuchu 发表于 2016-8-23 15:48 请教老灰兔子,看了您的回复还是一头雾水,还是无法理解,您能不能用更通俗的语言再解释一下?另外PEN接地 …PEN接地后分出的N不能随便理解成“本质上还是PEN线”。PEN接地后分出的一根线,如果你专用作N,它就是N线,不能理解成它还是PEN线。PEN接地后分出的一根线,如果你专用作PE,它就是PE线,不能理解成它还是PEN线。但是,PEN接地后分出的一根线,你既用作N,同时又用作PE,那么,这个时候你才能理解成它才是PEN线。这就是哲学,一分为二的哲学,明白吗?
回复
18楼
老灰兔子 发表于 2016-8-23 22:10 PEN接地后分出的N不能随便理解成“本质上还是PEN线”。PEN接地后分出的一根线,如果你专用作N,它就是 …也就是说PEN还是那个定义保护中性线的PEN,只是我根据我后面选择的不同接地系统来重新"定义"它,如果是TN一S,那么我只要选择PEN的N功能,因为PEN包含PE十N的双重功能,,只是忽略了本身包含的PE功能,而为了构造后面的TN一S系统,我选择PEN接地后分出的PE线和PEN(N)线。请问可以这样理解吗?
回复
19楼
chunmianchuchu 发表于 2016-8-24 21:17 也就是说PEN还是那个定义保护中性线的PEN,只是我根据我后面选择的不同接地系统来重新"定义"它,如果是 …你选择PEN接地后分出的只能是PE和N,或者PEN,不能是PE和PEN。而且分出了PE和N后,你的N就不能再用作PEN。所有分别引出的导线的功能必须明确,不能混淆。也就是说,你需要PE和N、PEN,都只能直接从重复接地的那一点处引接出来。因为N线是要通过工作电流(当然也包含故障电流),PE线只能通过由于漏电形成的故障电流,所以,N线分开后就不能再用作PEN线功能。这与规范与实际中对N线和PEN线的要求不同有关:PEN线可以多处做重复接地,而N线不允许做重复接地。
回复
20楼
老灰兔子 发表于 2016-8-24 21:44 你选择PEN接地后分出的只能是PE和N,或者PEN,不能是PE和PEN。而且分出了PE和N后,你的N就不能再用作 …恩,还有为什么PEN接地后面的一段 是TN-S 的N,怎么理解,还是很混沌,求教
回复
21楼
风平浪静02 发表于 2016-8-21 09:15 所以,解释从源头上已经混乱了。你说它说N,它就是N。你如果需要在后面再一次分离PE,它就是PEN。这种理论实 …没有“因为”,何来“所以”?自己误读注释,偏说“解释从源头上已经混乱了”、“这种理论实在不敢让人恭维”,太不厚道。接地体就在变压器旁边,并非不能直接接地;将PEN排远远地引致总配电柜内的PE排,便于在此引出多种接地型式。这并不影响“系统接地”,也无关乎“”系统接地“重要还是PE重要”,纯属无病呻吟。
回复