32楼
老灰兔子 发表于 2016-8-25 21:46 谢谢兔子兄的解答
回复
33楼
hzhsj 发表于 2016-8-27 17:25 中性线有没有保护功能?是不是单纯的N线?与系统接地不接地没有关系。不懂“何不接设备的外壳有什么关 …就是说系统不接地的话,它只是N线,不是PEN线了。所以应该两者有关系啊?
回复
34楼
chunmianchuchu 发表于 2016-8-29 22:23 就是说系统不接地的话,它只是N线,不是PEN线了。所以应该两者有关系啊?PEN线=PE线+N线。与系统是否接地无关。
回复
35楼
学习了,谢谢大家
回复
36楼
本帖最后由 chunmianchuchu 于 2016-8-30 16:15 编辑 hzhsj 发表于 2016-8-30 10:33 PEN线=PE线+N线。与系统是否接地无关。那变压器引出来的是PEN还是N, 您的意思是即使中性点不接地,引出的也是PEN线?
回复
37楼
chunmianchuchu 发表于 2016-8-30 16:13 那变压器引出来的是PEN还是N, 您的意思是即使中性点不接地,引出的也是PEN线?如果变压器引出来的线的末端只与负载相连,就是N线。如果变压器引出来的线的末端既与负载相连,又与设备外壳相连,就是PEN线。如果变压器引出来的PEN线在首端做了系统接地,就是TN系统。如果变压器引出来的PEN线在首端没做系统接地,而在末端做了接地,就是IT系统。
回复
38楼
hzhsj 发表于 2016-8-31 10:58 如果变压器引出来的线的末端只与负载相连,就是N线。如果变压器引出来的线的末端既与负载相连,又与设 …观点有点新颖呢
回复
39楼
chunmianchuchu 发表于 2016-8-31 14:49 观点有点新颖呢这是因为很多人都把PE线等同于接地线,包括那些所谓的“大神”。这两年论坛上所起的不少争执都是由此而来。
回复
40楼
hfclm 发表于 2016-8-21 11:55 规范、规定、图集等过多,该给予统一标准问题是有的标准和规范,出自不同的编写组(人),彼此有矛盾之处。比如:接地电阻值,过去标准为10欧,后来为4欧,最近要求为1欧,究其1欧出处是XX安防规范,要知道1欧在实际工程中是多么难达到。
回复
41楼
最近接地国标图集 TN-C-S接地示例 该怎样理解 本资料来自于 土木在线论坛 链接:https://bbs.co188.com/thread-9287554-1-1.html,土木在线,帮助工程师成长.
回复