设置消防车道的目的在于,一旦发生火灾时确保消防车畅通无阻、迅速到达火场,及时扑灭火灾。(l)当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过200m时,均应设置穿过建筑物的消防车道。沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜超过80m。(2)超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积超过3000m^2的展览馆等公共建筑,宜设环形消防车道。建筑物的封闭内院,如其短边长度超过24m时。宜设进入内院的消防车道。
(l)当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过200m时,均应设置穿过建筑物的消防车道。
沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜超过80m。
(2)超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积超过3000m^2的展览馆等公共建筑,宜设环形消防车道。
建筑物的封闭内院,如其短边长度超过24m时。宜设进入内院的消防车道。
(3)工厂、仓库应设置消防车道,一座甲、乙、丙类J一房的占地面积超过3000m^2时或一座乙、丙类库房的占地面积超过1500m^2时,宜设置环形消防车道,如有困难,可沿其两个长边设置消防车道或设置可供消防车通行的且宽度不小于6m的平坦空地。高层工.业建筑(高架仓库)周围应设置环形消防车道。
(4)供消防车取水的天然水源和消防水池,应设置消防车道。
(5)消防车道穿过建筑的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小3.5m.
(6)消防车道宽度不应小于3.5m ,道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时,其净高不应小于4m.
(7)环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设回车道或面积不小于12m×12m的回车场.供大型消防车使用的回车场面积不应小于15m×15m。消防车道下的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力。消防车道可利用交通道路。
(8)消防车道应尽量短捷,并宜避免与铁路平交。如必须平交,应设备用车道,两车道之间的间距不应小于一列火车的长度。
选择闭式喷头应注意什么问题
应根据设置场所的具体情况,选择相应的喷头.选用时应注意下列情况:
(1)应严格按照环境最高温度来选定喷头温级。在不同的环境温度场所设置喷头时,喷头的公称动作温度宜比环境最高温度高30℃。
(2)在展览厅、餐厅、会议室和宾馆等装饰要求较高的场所,应选择外形美观的吊顶型喷头或其他装饰性喷头。
(3)在走廊内可选择边墙型喷头。
(4)根据不同的屋顶结构可选择直立型和下垂型喷头。
(5)在管路要求隐蔽或管路与屋面板的距离受到限制时,应选用下垂型喷头。
(6)在千式系统中,如果喷头的安装方式为下乘时,应选择于二式下垂型喷头。
(7)在既无绝热措施,又无通风的木板或瓦楞铁皮房顶的闷顶中,以及受到日光曝晒的玻璃天窗下应采用中温级喷头(79一107℃)。
(8)在设有保温的蒸汽管道上方0.76m和两侧0.3m以内的空间,应采用中温级喷头(79--107℃)在低压蒸汽安全阀旁边2m以内,应采用高温级喷头(121一149℃)。
(9)在蒸汽压力小于0.1MPa的散热器附近2m以内的空间,应采用高温级喷头(121一149℃);2-6m内的趋向空气热流的一面采用中温级喷头(79--107℃).。
(10)在有腐蚀性介质存在的场所,应选用经防腐处理的喷头,或选用耐腐蚀的玻璃球洒水喷头。
(11)建筑物、构筑物设有自动喷水灭火系统时,应有库存备用喷头,其数量不应少于总安装个数的1%,且每种类型和不同温标的备用喷头数均不应少于10个。
建筑室外消防给水系统有哪几种类型
建筑室外消防给水系统类型有如下几种:
1.按消防水压要求分类
(1)高压消防给水系统。高压消防给水系统指管网内经常保持足够的消防用水量和水压,火场上不需使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火。低层建筑小区采用这种给水系统时,其管网内的压力,应保证生产、生活和消防用水量达到最大且水枪布置在保护范围内任何建筑物的最高处时、水枪的充实水柱不应小于10m;高层建筑小区采用区域集中高压消防给水系统时,其管网内的压力,应保证当高层建筑小区的生产、生活和消防用水量达到最大时,满足高层建筑内最不利点灭火设备的水压要求。
(2)临时高压消防给水系统。临时高压消防给水系统的管网内平时水压不高,在泵站(房)内设置高压消防水泵,一旦发生火灾,立刻启动消防泵,临时加压使管网内的压力达到高压消防给水系统的压力要求。一般在工厂或在储罐区内多采用这种给水系统。
(3)低压消防给水系统。低压消防给水系统管网内的压力较低,一般只负担为消防设备提供消防用水量。火场上灭火时水枪所需要的压力,由消防车或其他移动式消防水泵加压形成。一般建筑小区多采用这种消防给水系统形式。采用这种给水系统,其管网内的压力应保证生产、生活和消防用水量达到最大时,最不利点室外消火栓的水压不应小于0.1M Pa(从地面算起)。
2.按用途分类
(l)生产、生活、消防合用给水系统。建筑小区的给水系统基本上都采用生产、生活、消防合用给水系统形式口采用这种给水系统,可以节省投资,且系统利用率高,特别是生活、生产用水量较大面消防用水量相对较小时,这种系统更为适宜。
(2)生产、消防合用给水系统。在某些企事业单位,当消防用水时不致引起生产事故,生产设备检修时不致引起消防用水中断的情况下.可以采用生产、消防合用给水系统。在设计生产、消防合用给水系统时,应注意当生产用水量达到最大小时流量时,仍应保证全部的消防水量。
(3)生活、消防合用给水系统。生活、消防合用给水系统是将生活用水与消防用水统一由一个给水系统来提供。这种系统形式可以保持管网内的水经常处于流动状态,水质不易变坏,而且在投资上也比较经济,并便于日常检查和保养,消防给水较安全可靠。因此,在城镇、居住区和企事业单位内广泛采用生活、消防合用给水系统。在设计这种给水系统时,应注意当生活用水达到最大小时用水量时,仍应保证供给全部消防用水量。
(4)独立的消防给水系统。当工业企业内生产、生活用水量较小而消防用水量较大,合并在一起不经济时,或者三种用水合并在一起技术上不可能时,或者是生产用水可能被易燃、可燃液体污染时,常采用独立的消防给水系统。
3.按管网平面布置形式分类
(1)环状管网消防给水系统。管网在平面布置上,干线各管段彼此首尾相连形成若干闭合环的管网给水系统,称为环状管网给水系统。
(2)枝状管网消防给水系统。管网在平面布置上,干线成树枝状。分枝后干线彼此无联系的管网给水系统,称为枝状管网给水系统。
闭式自动喷水灭火系统类型及组成部分有哪些
闭式自动喷水灭火系统按其管网工作状况分为:湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、干湿式自动喷水灭火系统和预作用自动喷水灭火系统等四种。
1.湿式自动喷水灭火系统
该系统是闭式自动喷水灭火系统中最基本的系统形式,在实际工程中最常用。由于其供水管路和喷头内始终充满有压水,故称为湿式自动喷水灭火系统。它适宜于设置在室内温度不低于4℃且不高于70℃的建、构筑物内。湿式自动喷水灭火系统由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。
2.甲干式自动喷水灭火系统
由于该系统的管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态,故称之为干式自动喷水灭火系统。该系统适用于室内温度低于4℃或高于70℃的建、构筑物。该系统组成包括闭式喷头、管道系统、充气设备、干式报警阀、报警装置和供水设施等。
3.干湿式自动喷水灭火系统
干湿式自动喷水灭火系统是干式自动喷水灭火系统与湿式自动喷水灭火系统交替使用的系统。
4.预作用自动喷水灭火系统
该系统将火灾自动探测报警系统和由火灾自动探测报警系统自动控制的带预作用阀门的闭式自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起到了双重保护作用。这种系统适用于不允许有水渍损失的建、构筑物。该系统组成包括:火灾探测报警系统、闭式喷头、预作用阀、充气设备、管道系统、控制组件等。
单层防爆厂房平面设计有何要求
(1)产生或使用相同爆炸物质的房间.应尽量集中在一个区域,对性质不同的危险物质的生产,尤其是两者相遇即会产生爆炸的物质的生产应分开设置。
(2)在防爆厂‘房中,危险性大的车问与危险性小的车间之间,应用坚固的防火墙隔开。
(3)为便于泄压,在爆炸危险的甲、乙类生产厂房的生产部位.宜靠近单层厂房泄压面积处设置.
(4)有爆炸危险的甲、乙类生产厂房内,不应设置办公室、休息室等房问。
(5)在有爆炸危险的生产设备上方,不宜布置大梁、屋架等承重构件,避免爆炸时梁断屋塌,造成严重后果。
消防水源分为哪几类
火场上所需的消防用水,应由消防水源供给.《建筑设计防火规范GBJ 16 -87)及《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)规定,市政给水管网、天然水源或消防水池可作为消防给水水源。
1.市政给水管网
市政给水管网是建筑小区的主要消防水源.它通过两种方式提供消防用水。一是通过其上设置的消火栓(市政消火栓)为消防车等消防设备提供消防用水;二是通过建筑物的进水管,为该建筑物提供室内外消防用水量。
2.天然水源
(1)利用天然水源时,应确保枯水期最低水位时.仍能供应消防用水。一般情况下,居住试、企事业一单位的天然水源的保证几率应按25年一遇确定。
(2)利用天然水源作为消防水源时,应在天然水源地建立可靠的、任何季节、任何水位都能确保消防车取水的没施,如修建消防码头、自流井、回车场等。
(3)利用天然水源作为消防水源时,应在取水设备的吸水管上加设滤水器,以阻止河、塘水中杂物等吸人管道.影响水流,堵塞消防用水设备。
(4)在建筑小区改建、扩建过程中,若提供消防用水的天然水源及其取水设施被填埋时,应在遭毁坏的同时采取相应的措施,如铺设管道、修建消防水池,以确保消防用水。
〔5)被易燃、可燃液体污染的天然水源,不能作为消防水源。
什么叫防火间距以及确定防火间距的主要依据
为了防止建筑物间的火势蔓延,在各幢建筑物之问留出一定的安全距离。这种安全距离叫做防火间距,也就是指一幢建筑物起火。其相邻建筑物在热辐射的作用下,在一定时间内没有任何保护措施的情况下,也不会起火的最小安全距离。
我国防火规范对不同建筑物的防火间距作了明确的规定,其主要依据是考虑辐射热的作用、建筑物的耐火等级、生产和贮存物品的火灾危险性、建筑物的布置形式、消防车的扑救范围、节约用地等。
报替控制装置组成部分及其功能有哪些
报警控制装置是在自动喷水灭火系统中起监测、控制、报警的作用,并能发出声、光等信号的装置,主要由控制器、监测器和报警器等组成。
l.控制器
是将火灾自动控测系统或火灾探测器与自动喷水灭火系统连接起来的控制装置。报警控制器的基本功能主要包括三部分:
(1)接收信号,包括:①火灾探测器信号;②监测器信号;③手动报警信号。
(2)输出信号,包括:①声光报警信号;②启动消防泵;③开启雨淋阀或其他控制阀门;④向控制中心或消防部门发出报警信号。
(3)监控系统自身工作状态,包括:①火灾探测器及其线路;②水源压力或水位;③充气压力和充气管路。
报警控制器根据功能和系统应用的不同,可分为湿式系统报警控制器、雨淋和预作用系统报警控制器两种。
2.监测器
包括水流指示器、阀门限位器、压力监测器、气压保持器和水位监视器等,能分别对管网内的水流、阀门的开启状态和消防水池、水箱和水位等进行监测,并能以电信号的方式向报警控制器传送状态信息。
3.报警器
是用来发出声响报警信号的装置,包括水力警铃和压力开关。
室外消火栓有哪几种类型
室外消火栓是指设置在建筑物外消防给水管网的一种供水设备。它的作用是向消防车提供消防用水或直接接出水带、水枪进行灭火口按设置条件分为地上式消火栓和地下式消火栓;按压力分为低压消火栓和高压消火栓。
1.地上式消火栓
地上式消火栓大部分露出地面,具有明显、易于寻找、出水操作方便等优点,适用于冬季气温较高的地区。但地上消火栓容易冻结、易损坏,在有些场合还妨碍交通。地上式消火栓由本体、进水弯管、阀塞、出水口和排水口等组成。
2.地下式消火栓
地下式消火栓设置在消火栓井内,具有不易冻结、不易损坏、便利交通等优点。适用于北方寒冷地区使用。但地下消火栓操作不便,日标不明显,特别是在下雨天、下雪天和夜间。因此,要求使用单位在地下式消火栓周围应设明显的标志。地下式消火栓由弯头、排水口、阀塞、丝杆、丝杆螺母、出水日等组成。
3.低压消火栓
室外低压消防给水系统管网上设置的消火栓,称为低压消火栓。低压消火栓不能直接向火场供水,而是将水放进消防车的水罐内(或消防车利用吸水管与消火栓相接)、通过消防车上的泵加压送水灭火。
4,高压消火栓
室外高压或临时高压消防给水系统管网上设置的消火栓。
厂(库)区竖向布置应满足哪些基本防火要求
(1)高处建、构筑物与低处建、构筑物不应构成相互火灾威胁。
(2)妥善处理易燃、易爆厂(库)房的地面排水、即防止比空气重的可燃气体、蒸气、粉尘“跑、冒、滴、漏”时或生产设备、容器发生爆炸时,沿着地面排水管沟扩散流人下水管道中,引起爆炸事故J另外,防止易燃液体、可燃液休物质直接排入下水管道,引起爆炸。
(3)交通道路应尽量平缓畅通。道路的最人坡度不宜超过7%一8%比较光滑的混凝土路面的道路纵坡度不宜大于5%,气候寒冷的冰冻地区,最大纵坡度不宜大丁4%-5%作为消防车道的道路,其通过小型消防车的转弯半径不应小于9m,通过大中型消防车的转弯一半径不应小于12m。
室内消火栓给水系统的设置范围是什么
1.应设室内消火栓给水系统的建筑物
(l)高度不超过24m的厂房、库房和高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸或助长火势蔓延的物品除外)。
(2)超过500个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆。
(3)体积超过5000m^3的车站、码头、机场建筑物,以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆书库等建筑物。
(4)超过7层的单元式住宅,超过6层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅。
(5)超过5层或体积超过1000m^3的教学楼等其他民用建筑。
(6)国家级文物保护单位的重点砖木或木结构古建筑。
(7)人防工程中使用面积超过300m^2的商场、医院、旅馆、展览厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场等;使用面积超过450m^2的餐厅、丙类和丁类生产车间及物品库房;电影院、礼堂;消防电梯前室。
(8)停车库、修车库。
(9)高层民用建筑必须设置室内消防给水系统。除无可燃物的设备层外,主体建筑和裙房各层均应设室内消火栓。
2.可不设室内消火栓给水系统的建筑物
(1)耐火等级为一、二级,且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房(高层工业建筑除外)。
(2)耐火等级为二、四级,且建筑体积不超过3000m^3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m^3的戊类厂房。
(3)幼室内没有生产、生活给水管道,且室外消防用水取自储水池,同时建筑体积不超过1000m^3的建筑物。
(4)耐火等级为一、二级的N类停车库。
雨淋喷水灭火系统及其设置范围有哪些
雨淋喷水灭火系统由开式喷头、雨淋阀和管道等组成、发生火灾时,系统管道内给水是通过火灾探测系统控制雨淋阀来实现的.并设有手动开启阀门装置。
雨淋喷水灭火系统采用开式喷头。只要雨淋阀启动后,就在它的保护区内大面积地喷水灭火,因此降温和灭火效果均卜分显著,但其自动控制部分需有很高的可靠性,不允许误动作或不动作。
根据我国有关防火规范规定,一般情况下。下列部位和场所应设雨淋喷水灭火系统:
(1)火柴厂的氯酸钾压碾车间;建筑面积大于100m^2的生产、使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐路片、硝化纤维的厂房。
(2)建筑面积超过60m^2或储存量超过2t的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐洛片、硝化纤维的库房。
(3)日装瓶数量超过3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库。
(4)超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部。
(5)建筑面积超过400m^2的演播室、录音室。
(6)建筑面积超过500m^2的电影摄影棚。
(7)乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位。
(8)火药、炸药、弹药及火工品工厂的某些工房或工序。
怎样合理选择泄压比
目前,我国对爆炸危险厂房泄压面积与厂房容积的比值即泄压比采用(0.05~0.22)m^2/m3对爆炸介质威力较强或爆炸压力上升速度较快的厂房,应尽量加大比值。
如爆炸下限值较低、爆炸压力较强,且体积较小的有丙酮、汽油、甲醇、乙炔、氢气厂房等。体积超过1000m3的建筑,由于空间较大,相对来说比较不易形成爆炸混合物,如采用泄压比(0.05~0.22)m^2/m3有困难时,可适当降低要求,泄压比可取不小于0.03m^2/m3。
常用的泄压构件有哪些?有何要求?
建筑物中可作为泄压面使用的构件主要有建筑物外墙的开敞部位、轻质屋顶、轻质墙体和外墙上易于脱落的门窗等。
用于泄压的门窗可采用楔形木块固定,门窗上用的金属百页、插销断面应较小,并宜向外开敞。轻质屋盖和轻质墙体的每平方米重量规定不应超过120kg。
如何确定防爆厂房的泄压面积
在厂房的防爆设计中,泄压面积的大小应按下式计算:
f=F/V
公式中:f--指泄压比(m^2/m3)
F--指厂房的泄压面积(m^2)
V--指厂房的容积(m3)
厂房的容积确定后,查出规范对泄压比的规定,即可计算出该厂房应设置的最小泄压总面积。