新手10kV PT柜的一点疑问,望解答!
jyre
jyre Lv.3
2016年08月22日 19:02:34
只看楼主

我公司有一10kV PT柜,其内部元件有,3只容量为 3000VA的PT,是星型接法;3只避雷器,无其他一次元件。这里有个疑问:10kV不接地系统与中心性点接地的PT 高压绕组的相连,是否有“铁磁谐振”的隐患?我查到的隐患就是这个,常见的解决办法是,中心点接地处加装非线性阻尼电阻,如果有必要加装,那么如何选型呢?


我公司有一10kV PT柜,其内部元件有,3只容量为 3000VA的PT,是星型接法;3只避雷器,无其他一次元件。这里有个疑问:10kV不接地系统与中心性点接地的PT 高压绕组的相连,是否有“铁磁谐振”的隐患?我查到的隐患就是这个,常见的解决办法是,中心点接地处加装非线性阻尼电阻,如果有必要加装,那么如何选型呢?


免费打赏
白工
2017年11月23日 09:43:51
2楼
一次中性点加LXQII-10消谐器为好。当然也可以二次加微机消谐装置。
回复