为什么,有的电路图主开关会用 塑壳断路器 而有些用QSA隔离开关? 电流相同的情况下,他们可以互换吗?

为什么,有的电路图主开关会用 塑壳断路器 而有些用QSA隔离开关?
电流相同的情况下,他们可以互换吗?
免费打赏
co1471592848927
2016年08月23日 11:21:02
2楼
自己顶!!!!!
回复
大同00
2016年08月23日 12:00:17
3楼
专用回路供电可用隔离,否则用断路器。规范有明文规定。
回复
北域尘埃
2016年08月23日 15:51:31
4楼
楼上说对,学习了
回复
fmsh1234
2017年08月23日 10:54:12
5楼
感觉有的隔离开关也没有明显的断点啊
回复
绿如蓝
2017年08月24日 08:50:17
6楼
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
lcm123456
2017年08月24日 11:45:45
7楼
断路器可断短路电流等,隔离开关可通断正常电流。有的地方可互换,有的地方不能。
回复
a396673967
2017年08月24日 13:39:03
8楼
谢谢楼主无私分享