建筑概况台商大厦,地处广东省东莞国际会展中心,与台湾101大厦隔海遥望,是华南地区屈指可数的超高层建筑之一。以公寓、商业、休闲娱乐、餐饮和办公(包括SOHO办公)为主的超高层综合性建筑,总建筑面积28万平米、约45亩,地上68层,地下4层,高289米,总造价十亿人民币,是东莞的地标性建筑。 系统设计一、室内给水系统1 生活给水系统生活给水系统与消防给水系统完全独立,分别设置管网和水池。生活给水分为11个供水区:整个地下室四层为Jb1区,由市政自来水直接供给,1层及以上各层自来水用水需经预处理设备处理,采用水箱、水泵联合供水方式。
建筑概况
台商大厦,地处广东省东莞国际会展中心,与台湾101大厦隔海遥望,是华南地区屈指可数的超高层建筑之一。
以公寓、商业、休闲娱乐、餐饮和办公(包括SOHO办公)为主的超高层综合性建筑,总建筑面积28万平米、约45亩,地上68层,地下4层,高289米,总造价十亿人民币,是东莞的地标性建筑。
系统设计
一、室内给水系统
1 生活给水系统
生活给水系统与消防给水系统完全独立,分别设置管网和水池。生活给水分为11个供水区:整个地下室四层为Jb1区,由市政自来水直接供给,1层及以上各层自来水用水需经预处理设备处理,采用水箱、水泵联合供水方式。
2 消火栓系统
消火栓系统分成五个区。设计室内消防水量为40L/s,充实水柱为13m。消火栓管道采用热镀锌钢管,DN<100采用丝扣连接方式,DN≥100采用卡箍式连接。
3 自动喷淋系统
根据工程特点和功能,除裙楼商场中庭、主楼15~52层中庭、游泳池、建筑面积小于5.0m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均设有自动喷水灭火系统,采用湿式自动喷水灭火系统。
4 大空间智能型主动喷水灭火系统
裙楼商场中庭和主楼17~52层中庭空间高度高(最高达48.1m)、容积大,发生火灾时火场顶部温度升温较慢,传统闭式自动喷水灭火系统难以有效保护,设置大空间智能型主动喷水灭火系统。
二、室内直饮水系统
设有直接饮用水系统,系对城市自来水进行深度处理后,直接饮用。设计采用反渗透水处理工艺,且充分采用其它独特的工艺处理单元,对工艺流程进行优化组合。在主楼37层避难层设有直饮水净水站,水处理规模为3m3/h。
直饮水系统分成高区和低区两大系统,循环供应,其中高区采用恒压变频设备供水,回水依靠重力回到直饮水净水站。整个直饮水管网采用全封闭系统,以确保无二次污染,同时采用回水循环技术,使管道中的水始终保持新鲜,确保直饮水水质。
三、室内中水系统
本工程中水系统原水为为38层及以上公寓、公寓式办公和西餐厅的盥洗和沐浴排水。经过37层中水处理站处理后,中水优先保证主楼10~36层办公部分公共卫生间便器冲洗用水,多余部分作为副楼屋顶冷却塔补水。
四、室内热水供应系统
裙楼游泳池和主楼公寓、公寓式办公以及西餐厅需设集中热水供应,所需热水由空气源热泵提供。主楼公寓、公寓式办公和西餐厅部分热水最大小时设计用水量约40m3/h,设计小时耗热量约2340kW,空气源热泵设置在53层避难层。
五、室内气体灭火系统
室内气体灭火系统柴油发电机房、日用油箱间采用七氟丙烷气体灭火系统,系统采用全淹没系统,设计灭火浓度9%;三十七层计算机网络机房、电话机房、通信机房采用七氟丙烷气体灭火系统,防护区采用预制灭火系统,设计灭火浓度8% 。系统设置自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。
六、辅助灭火系统
辅助灭火系统的辅助设施:采用手提式或推车式磷酸铵盐干粉灭火器。
七、室内排水系统
排水系统采用雨、污分流制,雨水和污水分两个系统排出。
1 污水系统
主楼37层以上污、废完全分流,污水立管、废水总立管设置专用通气立管;主楼37层以下(含裙楼)污、废合流,并设置专用通气立管;裙楼和副楼SOHO办公部分五层以上收集层采用污、废分流,污水设置专用通气立管,在四层污废水汇集,排水总立管设置专用通气立管。消防电梯集水坑、水泵房集水坑、地下室车库地面排水集水坑等,用潜水泵抽至室外污水检查井,潜水泵运行由集水坑水位自动控制。
2 雨水系统
主楼屋面采用重力排水系统,裙楼、副楼屋面雨水压力排水系统(虹吸雨水系统),雨水设计重现期采用50年,采用内排水系统。
八、室外给水系统
以城市自来水作为本工程水源,室外设自来水、消防联合供水管网,成环布置,环网的管径为DN300。两路DN300城市自来水供水管向该环网供水,一路接自XX大道市政自来水管道,一路接自鸿福路市政自来水管道,市政压力为0.3Mpa。
九、室外排水系统
室外排水系统为雨、污分流制。污废水全部为生活污水。粪便、盥洗等生活污水经化粪池处理、公共厨房含油废水经室内隔油器和室外隔油池处理后排入市政污水管网。
室外雨水设计重现期按3年考虑的暴雨强度。在道路边和低洼处设置雨水口,就近排至室外雨水检查井。雨水经收集后排至市政雨水管网。
十、燃气管道系统
燃气管道由市政燃气管网接入,在地上一层分2路支管,而北边支管再分两支,一支供高区用气,另一支则供低区用气;高区用气考虑到液化石油气和天燃气差异性,采用旁通交错调压以满足气源替换时的使用要求。
施工方法及技术工艺