10kV变压器电缆头烧坏原因
滑水河
滑水河 Lv.2
2016年08月23日 16:47:36
来自于 供配电技术
只看楼主

电缆头单相,烧坏。求原因。

电缆头单相,烧坏。求原因。

psb.jpg

免费打赏
qq_1471962191096
2016年08月23日 22:29:34
2楼
冷缩头?这样烧法只能是接地了,个人觉得是铜屏蔽和线芯间的绝缘不行了,质量或者是施工时有损伤
回复
qq_1471962191096
2016年08月23日 22:37:55
3楼
热缩头,呵呵
回复
abaozi
2016年08月24日 12:41:20
4楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
鸢特
2016年08月24日 13:17:24
5楼
一般还是 不容易烧坏的
回复
滑水河
2016年08月25日 10:59:08
6楼
这是另一个电缆头。同一时刻烧坏的
回复
滑水河
2016年08月25日 11:00:48
7楼
有一个共同特点:中间位置,靠墙。
回复
co1469525802911
2016年08月26日 08:35:18
8楼
这个电缆头烧的给双胞胎样。这个应该是制作工艺的问题,制作时铜屏蔽层和导电层还有绝缘层应该注意些,稍不注意就会照成这样的后果了。
回复
zsphn6666
2016年08月26日 08:49:35
9楼
哪一个是应力管?
回复
qq_1471962191096
2016年08月26日 23:30:06
10楼
向上顺着电源查一查,看看两根搭接的是不是同一相电源,要是同一相的话有可能是接地或雷击过电压,不是的话感觉施工的因素不是太大,做头的手艺得多差啊,还是一个师傅教的,哈哈
回复

相关推荐

APP内打开