11层的小高层,抹灰时间为7~8月,也就是最热(温度35度以上)的时候,抹灰前墙面洒水,砖墙比剪力墙洒水稍微要多些(砖墙有灰砂砖和加气块),抹灰前剪力墙提前刮抄,砖墙不刮,抹灰前的当天也洒水,抹灰过程中基本不存在过厚,且是分层抹灰,用的是0.7X10.0X10.0mm的镀锌钢丝网,抹灰完成后,由于温度高,当天晚上8点左右就开始养护。抹灰的顺序是自11层往下抹,现在已经抹灰到6层,但空鼓现象特别严重,特别是混凝土墙,砖墙好些,分析了好长时间,也采取了措施,但始终没有得到控制,希望各位高手来指点一二,最关键的因素是什么?
11层的小高层,抹灰时间为7~8月,也就是最热(温度35度以上)的时候,抹灰前墙面洒水,砖墙比剪力墙洒水稍微要多些(砖墙有灰砂砖和加气块),抹灰前剪力墙提前刮抄,砖墙不刮,抹灰前的当天也洒水,抹灰过程中基本不存在过厚,且是分层抹灰,用的是0.7X10.0X10.0mm的镀锌钢丝网,抹灰完成后,由于温度高,当天晚上8点左右就开始养护。抹灰的顺序是自11层往下抹,现在已经抹灰到6层,但空鼓现象特别严重,特别是混凝土墙,砖墙好些,分析了好长时间,也采取了措施,但始终没有得到控制,希望各位高手来指点一二,最关键的因素是什么?
2楼
1、墙面糙化不到位,或者没强度就开始抹灰。2、底层砂浆强度过高。
回复
3楼
稀里糊涂技术工 发表于 2016-8-25 07:29 1、墙面糙化不到位,或者没强度就开始抹灰。2、底层砂浆强度过高。墙体界面剂没啥问题,界面剂完成后好些天才开始抹灰的,而且现在抹灰的速度不快。
回复
4楼
剪力墙扫毛提前扫 给养护下 剪力墙别抹灰前洒水 剪力墙不吃水
回复
5楼
严格做到两遍成活或许要好点,抹灰空鼓是通病,任何工地只能是加以控制,做到完全没有几乎不可能,除非改进材料。现在也有类似的材料出现了,我做过一回新材料的工艺,造价太高。
回复
6楼
可以多养护养护,按问题
回复
7楼
甩浆拉毛效果如果?
回复
8楼
剪力墙模板是否使用油性脱模剂?剪力墙光洁度好的话,抹灰粘接力可能不够,另外剪力墙与加气块吸水、传热系数都不一样,另外控制下水泥用量,自拌砂浆的配合比做好计量,灰多的话水化热也大,估计温度不均也有一定的原因。
回复
9楼
基层处理不当!
回复
10楼
4.1 人员原因:
1、项目部管理技术薄弱,施工流程安排欠缺,过程中未能全面排查到位,未做好过程中质量控制。
2、施工人员素质参差不齐,对交底内容未能全面落实。
4.2 材料原因:
1、现场所使用的预拌砂浆未能及时补充,预料灰出现搅拌不均匀现象。
2、砂浆落地受到污染,或直接使用落地灰,导致水份流失,杂质混合,大大降低砂浆的操作性和粘结力。
3、混合砂浆未在规定的3-4小时内用完。
4、砂浆二次加水搅拌,事实上已改变砂浆的水灰比,会导致砂浆干燥收缩剧增。
4.3 工艺原因:
1、安装施工队伍,在墙上开挖线槽,施工洞,且填补方法不当。水电交叉作业二次破坏。
2、抹灰基层如浇水不透,则砂浆中的水份很快就会被基层吸收,影响粘结力。
3、未按照操作规程进行分道施工,一次上浆过厚,不但难以搓压密实,而且砂浆较重易产生侧倾力,与基层粘结不牢剥离基层,以及砂浆干缩过大,易产生空鼓和开裂。
4、砌块墙体与混凝土结构墙体基层,在吸水率上存在较大差异,罩面砂浆的初凝时间无法一致。
5、基层以及底灰未湿润就进行下道工序。
6、钉挂在墙面上的钢丝网未张拉牢固,其在抹灰过程中不可避免会出现回弹得问题,抹灰层难以确保密实。
7、底层灰太干未经处理就跟着抹罩面灰,底层灰很快就把砂浆中水分吸干,造成与底层灰粘结不牢易产生空鼓现象。
8、抹灰面完成后,在规定时间内没进行浇水养护,不能及时提供砂浆中水泥水化热所需水分,砂浆干缩过快,易产生开裂。
4.4 其他原因:
1、天气温度过高,砂浆的初凝时间缩短。
2、在雨季施工时,有部分靠窗口轻质墙体材料被受雨淋湿,含水率过高。
回复
11楼
1、操作人员手法有点问题
2、砂浆强度高了、和易性太好
3、温度高而引起砂浆快干、强度提前
回复