钢结构构件的挠度计算到底采用荷载标准组合,还是永久荷载和可变荷载标准值
晞羽wx
晞羽wx Lv.2
2016年08月25日 09:06:51
只看楼主

本帖最后由 晞羽wx 于 2016-8-25 12:10 编辑 1,钢规3.1.4条明确说明正常使用极限状态,考虑荷载效应的标准组合。 2,3.5.3条取得是恒荷载和活荷载标准值作用下的挠度计算值减去起拱值。 3,附录A表A.1.1的注2,[Vt]又是永久和可变荷载标准值产生的挠度(如有起拱应减去拱度)的允许值。 第2和3条其实是同一个意思啊,那第1条呢,怎么理解?如果挠度是按标准组合计算的,而限值却是按永久和可变荷载标准值产生的挠度,两者怎么对应。

本帖最后由 晞羽wx 于 2016-8-25 12:10 编辑

1,钢规3.1.4条明确说明正常使用极限状态,考虑荷载效应的标准组合。
2016年08月25日 10:15:35
2楼
标准组合就是永久荷载+活荷载,有问题吗???????????????????
回复
晞羽wx
2016年08月25日 12:09:37
4楼
hubingbrave 发表于 2016-8-25 10:15 标准组合就是永久荷载+活荷载,有问题吗???????????????????两者不一样的,看荷载规范,3.2.8条,标准组合活荷载是有组合值系数的
回复