我本也是个建筑行业人员,无奈学艺不精。现请教论坛各个大神,下列情况对结构影响到底有多大?开发商交房后乱开洞导致结构梁下层两排钢筋全部断裂及部分箍筋断裂(4根直径20mm的主钢筋)。建筑结构概况大致是这样的:一幢32层住宅楼,地下2层,共两个单元。奇数层每单元4户,偶数层每单元2户。由于施工当中忘记预留孔洞,业主在交房后,且未告知用户的情况下,自行开洞导致洞口所处的位置的梁受力钢筋断裂。孔洞均处于建筑物平面角部,孔洞处于梁中间位置,下1/3处,下排2层共计4根受力主筋断裂。1-32层均是这种情况。
我本也是个建筑行业人员,无奈学艺不精。现请教论坛各个大神,下列情况对结构影响到底有多大?
开发商交房后乱开洞导致结构梁下层两排钢筋全部断裂及部分箍筋断裂(4根直径20mm的主钢筋)。梁受力主筋断裂,肯定降低了结构安全系数,但这个影响到底多大,这个不影响正常使用到底指的是什么情况?
23楼
谢谢楼主分享
回复
24楼
结果是什么样的啊?感觉不能这样做啊
回复
25楼
这个不懂,饶有兴趣
回复
26楼
连梁在地震中本来就是要优先破坏的,好多情况下实际上可以让连梁不计算,这个情况影响不大。
回复
27楼
这个位置的梁跨这么小,却做这么高,是不是外梁统一高度了,配筋也不小。
我觉得你应先找结构鉴定机构进行结构鉴定,看影响多大。
回复
28楼
取消次梁(在原位建100x100的虚梁),看看是否能算过,如果算得过去即可。
如果算不过去,可以将该梁看作两根分开的悬挑梁,看看支座负筋是否够?
如果还算不过去,可以取消地震作用算算看,但要留下风荷载。
如果还不行,加固
回复
29楼
设计院说了不影响 正常使用。6楼说的很全了,。
回复
30楼
平常使用无安全问题
回复
31楼
必要开孔时,不许在距支座1/3跨内,而应在跨中,梁的中偏下部,用水钻进行,直径应小于100mm。必须设计认可。
回复
32楼
mmjxj 发表于 2016-8-31 08:56 出了这种事情,质监站也不管,站在开发商一边。认为设计院开具的只加盖业务章,且连具体概况都没说清楚的技 …技术核定单,基本都是开发商写的,然后找设计院盖章,设计院也是帮忙性质。
回复