我本也是个建筑行业人员,无奈学艺不精。现请教论坛各个大神,下列情况对结构影响到底有多大?开发商交房后乱开洞导致结构梁下层两排钢筋全部断裂及部分箍筋断裂(4根直径20mm的主钢筋)。建筑结构概况大致是这样的:一幢32层住宅楼,地下2层,共两个单元。奇数层每单元4户,偶数层每单元2户。由于施工当中忘记预留孔洞,业主在交房后,且未告知用户的情况下,自行开洞导致洞口所处的位置的梁受力钢筋断裂。孔洞均处于建筑物平面角部,孔洞处于梁中间位置,下1/3处,下排2层共计4根受力主筋断裂。1-32层均是这种情况。
我本也是个建筑行业人员,无奈学艺不精。现请教论坛各个大神,下列情况对结构影响到底有多大?
开发商交房后乱开洞导致结构梁下层两排钢筋全部断裂及部分箍筋断裂(4根直径20mm的主钢筋)。梁受力主筋断裂,肯定降低了结构安全系数,但这个影响到底多大,这个不影响正常使用到底指的是什么情况?
33楼
开洞不做梁,做梁不开洞。
回复
34楼
玻璃上也是可以开孔的,他这个窗顶到板底,距离很小啊。
回复
35楼
跟楼主一样,自家装修,楼上同层排水降板,楼下打洞,正好打断钢筋。洞口一半位于填充墙上,一半位于结构梁下部,钢筋全断了。本人做结构设计的,说说解决方法,找了加固公司,两侧混凝土凿除,各露出5倍钢筋长度,接一段短钢筋,与原有钢筋焊接,然后用灌浆料填实。这样心里才踏实。
回复
36楼
个人觉得现在的物业对明显的敲墙砸梁都会管,可装新风,空调,排气孔这些打断钢筋的行为却没有引起重视,也不加以指导,如果讲一栋20层的高楼,用户都在同一位置后期开孔,破坏结构,我想设计人员和物业都有责任的。孔洞不大,问题不小。
回复
37楼
平常使用无安全问题
回复
38楼
这个地方本来就是地震力控制的,剪力相当的大。配筋4根20也是正常的。正常的使用没什么问题。我以前做过一个六层八度半的剪力墙结构这个地方的梁高多有做到800高的。还是请业主叫设计院算算看,低烈度的可能影响不会那么大。
回复
39楼
学习学习,重在参与
回复
40楼
学习学习重在参与
回复
41楼
看看看看阿奎那
回复
42楼
原本是连梁,地震时耗能构件。下部钢筋切断后相当于成为两根悬挑梁,正常使用不会受影响,后期使用时应避免梁支座上部开洞截断上部钢筋。从上至下连梁都被破坏,局部成为薄弱部分,两端剪力墙分担的荷载增大。具体影响可以计算后得知,估计没多大影响
回复