我本也是个建筑行业人员,无奈学艺不精。现请教论坛各个大神,下列情况对结构影响到底有多大?开发商交房后乱开洞导致结构梁下层两排钢筋全部断裂及部分箍筋断裂(4根直径20mm的主钢筋)。建筑结构概况大致是这样的:一幢32层住宅楼,地下2层,共两个单元。奇数层每单元4户,偶数层每单元2户。由于施工当中忘记预留孔洞,业主在交房后,且未告知用户的情况下,自行开洞导致洞口所处的位置的梁受力钢筋断裂。孔洞均处于建筑物平面角部,孔洞处于梁中间位置,下1/3处,下排2层共计4根受力主筋断裂。1-32层均是这种情况。
我本也是个建筑行业人员,无奈学艺不精。现请教论坛各个大神,下列情况对结构影响到底有多大?
开发商交房后乱开洞导致结构梁下层两排钢筋全部断裂及部分箍筋断裂(4根直径20mm的主钢筋)。梁受力主筋断裂,肯定降低了结构安全系数,但这个影响到底多大,这个不影响正常使用到底指的是什么情况?
53楼
看了不是梁吧,好像是剪力墙边缘构件的钢筋。
回复
54楼
感谢楼主分享
回复
55楼
连梁底筋打掉,不影响平时使用,地震时必然死跷跷
回复
56楼
wjnzhjh 发表于 2016-9-7 09:48 取消次梁(在原位建100x100的虚梁),看看是否能算过,如果算得过去即可。如果算不过去,可以将该梁看作 …现在都不知道质监站怎么处理….设计院只是说不影响正常使用。无奈
回复
57楼
longshenjiu 发表于 2016-9-9 14:19 跟楼主一样,自家装修,楼上同层排水降板,楼下打洞,正好打断钢筋。洞口一半位于填充墙上,一半位于结构 …我们情况差不多。。。现在这个问题不是个例,整栋楼都在这个位置钢筋断裂了….如果是某一户几户这样倒无所谓。心里不踏实,整栋楼都这样…
回复
58楼
对抗震具体伤害,谁都说不清楚...红星地产作为一个国内比较大的房地产开发商一点质量安全意识都没有,难怪会出现常州的“楼顶顶”事件。红星国际生活广场作为其在苏州第一个楼盘,也出现的这种低级错误,施工中漏预埋,交房后私自开洞造成钢筋断裂的做法,严重损害业主切身利益....
回复
59楼
梁配筋大主要是要考虑抗震,不考虑抗震的话
回复
60楼
mmjxj 发表于 2016-9-19 14:02 我们情况差不多。。。现在这个问题不是个例,整栋楼都在这个位置钢筋断裂了….如果是某一户几户这样倒无 …两侧混凝土凿除,露出钢筋来还是可以焊的。你那个梁比较短,正常使用不会有问题的,就是地震来了会有影响,那边破坏可能会比较严重些,但也不至于对整个结构的安全造成很大影响。
回复