关于消防管道安装
康文涛
康文涛 Lv.10
2016年08月27日 16:13:43
只看楼主

请叫大家一个问题消防给水管道穿过沉降缝时需要安装金属软管,有没有规定长度是要多长的,设计图纸也没有说。

请叫大家一个问题消防给水管道穿过沉降缝时需要安装金属软管,有没有规定长度是要多长的,设计图纸也没有说。
免费打赏
小小蝌蚪
2016年08月28日 18:34:27
2楼
长度不是和重要,大于沉降峰
回复
给排水设计佬
2016年08月28日 20:08:34
3楼
比沉降缝长,留10cm左右的余度,反正也不花多少钱
回复
康文涛
2016年08月30日 16:39:30
4楼
给排水设计佬 发表于 2016-8-28 20:08 比沉降缝长,留10cm左右的余度,反正也不花多少钱恩,谢谢!