TN-S系统,电机馈线回路采用四芯电缆,A\B\C\PE,此时电机外壳还需要做重复接地吗?

TN-S系统,电机馈线回路采用四芯电缆,A\B\C\PE,此时电机外壳还需要做重复接地吗?
免费打赏
cmb178
2016年08月28日 05:55:45
2楼
电机外壳还需要做重复接地
回复
cmb178
2016年08月28日 05:56:28
3楼
这是必须强调的
回复
cmb178
2016年08月28日 05:58:51
4楼
GB 50169-2006 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范
3.1.1 电气装置的下列金属部分,均应接地或接零:
1 电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座或外壳。(强条)
回复
cmb178
2016年08月28日 06:02:58
5楼
电机接线盒内的PE接线是为了保护而设备的,
电机外壳上的接地是为了保护人的安全的

回复
恬恬
2016年08月28日 08:02:44
6楼
必须接地
回复
冷月无声01
2016年08月28日 10:11:18
7楼
cmb178 发表于 2016-8-28 05:58 GB 50169-2006 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范 3.1.1 电气装置的下列金属部分,均应接地或接零 …电机采用四芯电缆,与PE线可靠连接,与GB50169-2006 3.1.1条款并不冲突。
回复
冷月无声01
2016年08月28日 10:24:55
8楼
本帖最后由 冷月无声01 于 2016-8-28 10:27 编辑 cmb178 发表于 2016-8-28 06:02 电机接线盒内的PE接线是为了保护而设备的,电机外壳上的接地是为了保护人的安全的大神,具体讲讲PE是怎么保护设备的?PE线不是为了保护人身安全的吗?
回复
冷月无声01
2016年08月28日 10:28:23
9楼
cmb178 发表于 2016-8-28 06:02 电机接线盒内的PE接线是为了保护而设备的,电机外壳上的接地是为了保护人的安全的是不是外壳的接地可以理解为等电位连接?
回复
老清洁工
2016年08月28日 11:12:12
10楼
电机外壳 需要做重复接地,避免击穿后 外壳带电伤人
回复
冷月无声01
2016年08月28日 11:49:53
11楼
老清洁工 发表于 2016-8-28 11:12 电机外壳 需要做重复接地,避免击穿后 外壳带电伤人四芯电缆一与PE可靠连接了啊