电缆分接箱与导线保护
沐雨听春风
2016年08月28日 21:33:07
只看楼主

一个电缆分接箱,没有开关,如果上下级电缆不一样大,那对下级小一些的电缆,在分接箱到该电缆末端断路器之间的这段长度来说,是不是就失去断路器保护了,这个有没有什么问题?上下级电缆差多大才可能变成这样呢?假设上级电缆首端断路器脱扣电流按再大载流量算。

一个电缆分接箱,没有开关,如果上下级电缆不一样大,那对下级小一些的电缆,在分接箱到该电缆末端断路器之间的这段长度来说,是不是就失去断路器保护了,这个有没有什么问题?上下级电缆差多大才可能变成这样呢?假设上级电缆首端断路器脱扣电流按再大载流量算。
免费打赏
cen8426
2016年09月20日 12:30:37
38楼
谢谢楼主分享
回复
lh3139387
2016年09月29日 10:56:55
39楼
加个断路器
回复
lwx15297029506
2016年10月25日 21:37:18
40楼
学习了谢谢
回复
smartspring
2016年10月26日 09:15:51
41楼
gp1122145 发表于 2016-8-29 08:49 既然已经选用电缆分接箱了,是不是就意味着不需要保护了。所以也就不需要考虑这个问题了。如果需要保护 …进来学习一下。在下没有理解您上面提到的为什么使用分接箱就不需要保护?还有什么情形断路器可取代分接箱?提前谢谢您的回复。:)
回复
gp1122145
2016年10月26日 11:41:10
42楼
smartspring 发表于 2016-10-26 09:15 进来学习一下。在下没有理解您上面提到的为什么使用分接箱就不需要保护?还有什么情形断路器可取代分接箱 …我理解的电缆分支箱,是起电缆分接作用和电缆转接作用的。保护功能由上级或者下级实现。如果这一级需要保护,就应该用负荷开关柜或者断路器柜。不应该用电缆分支箱。现在电缆分支箱用的不多了吧。。。。。
回复
smartspring
2016年10月26日 11:55:20
43楼
gp1122145 发表于 2016-10-26 11:41 我理解的电缆分支箱,是起电缆分接作用和电缆转接作用的。保护功能由上级或者下级实现。如果这一级需要 …谢谢您的回复。:)
回复
悠哉悠哉悠哉
2016年10月27日 11:31:56
44楼
路过,学习一下。
回复
悠哉悠哉悠哉
2016年10月27日 16:47:41
45楼
路过,学习一下。
回复